Dobrý den,
rád bych se zeptal na názor návrhu podlahového topení v našem RD. Dům je dvoupodlažní, přitom 1NP je celé nad zemí a 1PP je tří stran v zemi. Dům je orientován na jih. TZ domu prostupem jsou cca 4kW. Dům je celý z ŽB. Vytápěn bude TČ zem/voda 5kW se zemním kolektorem. Každé patro je rozděleno na 5 okruhů s použitím trubky 17x2mm. Rozteče a délky tras jsou v přiložených půdorysech.
Díky za vaše názory
Je dobré splnit několik doporučení 1) nepřekračovat mezní délky okruhu. Pro trubky 17x2 je to cca 90m 2) dělat…
Jak jsem uváděl, potřebujete nepřekračovat mezní délky a dělat zhruba stejné délky okruhů. Toho se lépe dosahuje…
Jak píše pan Svejda, uvidíte sám, ale chci vás uklidnit - mám na jednom rozdělovači: 96m, 87m, 114m, 109m (schválně…
Nemá cenu to řešit a původní tazatel asi již ví, jak to dopadlo. V jeho případě je to horší v tom, že nemá čerpadlo v…
před 27 dny
Jak píše pan Svejda, uvidíte sám, ale chci vás uklidnit - mám na jednom rozdělovači: 96m, 87m, 114m, 109m (schválně…
před 28 dny
Nyní je to zbytečné řešit. Máte to zalité v betonu. Za pár dnů začnete topit a pak uvidíte, zda do uvedeného okruhu…
před 7 týdny
38 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek