JH jiří haberle @jiri.haberle před 5 týdny05.08.2024 10:55:50
Sklon ležaté kanalizace 160mm

Dobrý den, Při pokládce vodorovné ležaté kanalizace pro splašky my vyšel spád 1cm/m což je 1%. Jedná se hlavní trubku venku vedle základů na kterou bude napojen odpad z dřezu, myčka, sušička pračka a časem i venkovní sprcha a WC. Když jsem revizním otvorem kontroloval jak to odtéká, tak na dně trubky po celé délce zustavají malé kapičky které neodtečou. Podle diagramu výrobce je tento spád dostatečný a zajistí rychlost odtoku vody potřebných 0,5m/s. Menší sklon 0,8% nebo 0,5 % už se nedoporučuje kvuli malé rychlosti průtoku a nedostatečnému samočistícímu efektu.
Myslite že bych měl zvolit pro tuto páteřní rouru raději vetší sklon? Celková délka je 8m, D160. Z obou stran bude kontrolní šachta přímá D400/160.
Někdo říká až 5%. Někdo že 3%. Sklon 1% pro tuto hlavní rouru by mělo být z pohledu funkčnosti dostačující.
Nebo to mám raději předělat?

Upraveno autorem před 5 týdny