Externí řízení starého NIBE Split ACVMDobrý den,
snažím se vyřešit natápění extra teplé vody + zvýšení topné křivky při nízké ceně na SPOTU, např. nyní je cena 0 Kč/kwh par hodin (+distribuce). Servisák z NIBE byl mimo a nevěděl nic, na e-mail reagují tak stroze, že nemám energii se stále doprošovat. Tak pátrám po tom jak si to řídit sám pomocí Home Assistant. Mám připravené Shelly mini, kde mám spínat toto:
UŽITKOVÁ VODA: X6/1, 2 spuštění ohřevu teplé vody na parametry XTUV. Požadavek vzniká spojením svorek, nastavení teploty v menu 1.4.
TOPENÍ: je: X1/3, 4 požadavek na posun topné křivky. Hodnota se nastaví v menu 2.4.
USPÁNÍ při vysoké ceně: NIBE SPLIT lze to udělat tak že dáte časové relé které sepne v daný čas a udělá propojkou na svorkách AA22-X1/6, 7. Tímto budete blokovat kompresor.
V manuálu se píše o suchým kontaktem na svorkách, ale po sepnutí svorek se nic neděje. Nevím jestli není ještě potřeba v servisním menu zapnout třeba EXTERNÍ REGULACI?
Díky za případné rady.