vymena tepla TUV aku nadrž (opačne )Ahojte
aktualne mam kotol SLX s aku nadrzovu kurenie do radiatorov
budem davat novu FVE 10kwp ktora bude nahrievat 300L bojler špirala 3f 4,5kw plus je kombinovany cize je prepojeny aj s aku nadrzov z kotla
chcel by som sa spytat ci je mozne tymto okruhom aj ohrievat aku nadrzč ?
princip : FVE by ohriala TUV v bojleri (na 70 stupnov) ak by aku nadrz nebola nahriata prestavil by sa termostat aby spustilo ohrev TUV ale TUV by malo vysiu teplotu ako AKU nadrz doslo by opacnemu nahrievaniu ? ze by TUV nadrz ohrievala aku nadrz ? studena voda z AKU by isla do vymenika kde by odobrala teplo z TUV nadrze a zohriata voda by isla do aku nadrže ?
samozrejme nie v zime ale pri prechodnom obdobi ked je dostatok slnka na vyrobu El.
ja viem ze najlachšie by bolo do AKU nadrze namontovat El špiralu a priamo ohrievat pretbytkami AKU nadrž ale nemam ju kde namontovat nadrž nema otvor na špiralu
je to len uvaha