DAKON FB2 25 Automat kotel na tuhá paliva

Rubriky:

DAKON FB2 25 Automat kotel na tuhá paliva

Dobrý den,

Potřeboval bych pomoct s nastavením kotle.
Vlastním tento kotel a k tomu mám přidavný regulator TECH.

Kotel funguje v celku v pořádku, ale podle mě žere zbytečně uhlí a není efektivní jak by měl být.

Potřeboval bych pomoct jak nastavit základní hodnoty, je mi jasné že je to poté individuální, ale alespoň potřebuji něco od čeho se mám odrazit.

Kotel natápím na 75°
Ventilátor 38%
Doba podávání paliva 8s
Pauza podávání je 28s.
spuštění Čerpadla 38°


Ekviterní křivka
venkovní teplova 10°C - 38st
venkovní teplova 0°C - 44st
venkovní teplova -10°C - 50st.
venkovní teplova-25°C - 55st.

Bohužel mi příjde že mám někde tady něco špatně protože mám pořád teplé , ale né horké radiátory ať, nastavím ekviterní křivku jakkoliv.
Zpátečka má pořád okolo 38° což si myslím, že je málo,

Proto myslím, že kotel žere hodně uhlí, protože musí pořád dotápět.

Mohl by mi někdo poradit co s tím než příjdou velké mrazy?

Děkuji

Balog M.