Viaflemas, AKU, problém s ohřevem TUV

Rubriky:

Viaflemas, AKU, problém s ohřevem TUV

Dobrý den, jdu si pro radu. Mám nově sestavenou kotelnu: Kotel Viaflames W22 ECO 24kW, 2x AKU 500l, ohřev TUV, regulace ADEX Comfort.
Zapojeno dle schéma. Vše funguje bezchybně, mám však problém s ohřevem TUV. Při zátopu, pokud je bojler studený, sepne termostat TUV, sepne čerpadlo TUV a bojler se nahřívá bezproblému až do vypnutí termostatu (nastaveno 60st). Po té se dále natápí topný okruh, přebytky se ukládájí do AKU.
Problém nastane, když se obě nádrže nahřejí komplet na cca 70st, do zpátecky tak jde teplá voda a samovolně se otevře zpětná klapka za čerpadlem TUV. Okruh TUV se tak začně nahřívat, aniž by běželo čepradlo TUV. Nahřeje se pak na vysokou teplotu ... Zpětná klapka je celomosazná ve svislé poloze, tak je slyšet, že je otevřená (rachtá terčík uvnitř).
Kde by mohl být problém?
Děkuji za rady.

Upraveno autorem před 16 dny