Panther condens 25 KKV - A/1 - problém s topením a chladnou vodou

Rubriky:

Panther condens 25 KKV - A/1 - problém s topením a chladnou vodou

Dobrý deň, mám v malom byte kotol Panther condens 25 KKV - A/1, ovládaný termostatom Thermolink. V poslednom čase sa objavili 2 problémy. 1) Teplota TÚV je velmi nízka a trvá dlho kým sa kotol rozohreje a tečie ako tak vlažno-teplá voda. Predtým taký problém nebol a voda bola skoro hneď teplá podľa nastavenia viz priložený obrázok. 2) Topenie nerešpektuje nastavenie na termostatu, resp. kotol neustále ide na nejaký minimálny výkon, viz obrázok. Topenie může byť i vypnuté na termostate a kotol si stále pomaly ide.

Pán, ktorý mi chodí kotol revidovať problém č. 1 vyhodnotil ako zanesený výmeník TÚV vodným kameňom a problém č.2 ako zanesenie nejakého 3-cestného ventilu vodným kameňom. Ako riešenie problému č.1 výmenu toho výmeníku a riešenie problému č.2 prečistenie toho ventilu kyselinou.

Stretol sa niekto prípadne s uvedeným správaním? Sú tie opravné navrhnuté riešenia OK?
Ďakujem