Posouzení krovuDobrý den,
rád bych se zeptal na funkci krovu viz. odkaz
dokázal by poradit nekdo co do posudku tohoto krovu ?
Jedná se o krov sedlové strechy , která je zatížena plechovou krytinou prkenným záklopem minerální vatou a FVE .
dělal jsem si posudek strechy a vychází mi moment na krokev ( stále zatížení 0,5, sníh 1,04, vítr, 0,58 , FVE 0,25, vlastní tíha k-ce 0,1 )
30 KNm
rozmer krokve je 110 x 130 mm a klestiny jsou dvojice 70x180mm
MSÚ pak při dreve C24 nevyjde o 4 násobek unosnosti.
Objekt je stávající.
Kombinace všeho je moment 30 KNm , pri odebrání větru je moment 21 KNm, ale stejne to pri posouzení nevyjde.
Krokve jsou od sebe 1 m delka je 6 m od pozednice k vrcholu s tím, že v 2500 mm od pozednice je napojena dvojice kleštin .
poradí nekdo kde je chyba nebo jesstli to proste tak je a je chyba treba ve shematu
barák je obdelník 10x14 m výšky 7,0m
Děkuji predem za případné odpovedi.
mail Ing.dherold at gamil.com