Snížení teplotního spádu topné soustavy

Rubriky:

Snížení teplotního spádu topné soustavy

Dobrý den,
rekonstrujeme starý historický dům s vypočtenými TZ 18kW. Topná soustava je navržena, jako kombinace podlahového topení a radiátorů. V projektu se počítalo s vytápěním pomocí plynové kotle a teplotního spádu 60/50°C radiátory a 40/30°C podlahovka.

Způsob vytápění bychom rádi změnili na tepelné čerpadlo a kvůli němu snížili teplotní spád na 45/35°C pro radiátory.

Přepočítal (kalkulačka od Korada) jsem si výkon radiátorů na nižší teplotu.

Například v projektu uvedenému radiátoru 21 VK 600/500 - 400W bude nově odpovídat 22 VK 600/900 - 434W.

1. Je tento postup správný?
2. Mám volit výkon nového radiátoru co nejblíže k původnímu nebo raději o něco více?
3. Je lepší pro nízkoteplotní soustavu radiátor 22 nebo 33 se stejným výkonem?
4. Je potřeba při snížení teplotního spádu nutné řešit ještě něco dalšího než jen zvýšení topného výkonu radiátorů?

Předpokládané použití rozvodů:
Pe-x/Al/Pe-x 32x3 - 40m
Pe-x/Al/Pe-x 26x3 - 80m
Pe-x/Al/Pe-x 20x2 - 100m
Podlahovka - 500m

Děkuji za pomoc

Upraveno autorem před 26 dny
Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

Nejlépe hodnocené

Nejnovější příspěvky

28 odpovědí

Zobrazit všechny reakce
Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.