HDO relé a bojlerDobrý den, prosím o zkušenost či možnost kde nastala chyba? "příčina".
Dělali jsme "úklid" v rozvaděči, nepotřebné jističe jsme vyřadili. Relé na bojler zůstalo stejné "hager" jen jsme na cca 1 hod odpojili drát "signál" HDO.
Po úklidu elektrikář připojil zpět na relé bojleru HDO a relé začalo cvakat a pořád. Tak to odpojil zkontroloval zda je vše jak bylo a zase zkusil drát "signál HDO" ke stykači připojit a opět cvakání stále dokola. Tak jsem řekl ať už to dnes neřeší a připojili jsme bojler bez HDO. Druhý den opět přijel a jáho poprosil zda by HDO nezkusil opět připojit, a ejhle ten samý drát "HDO" připojil a nic, vše spíná a funguje jak má... Prosím netušíte někdo co se kde mohlo přihodit, že den předtím HDO zlobilo a stykač stále cvakal, a druhý den po připojení vše v pořádku "bez neustálého cvakání" ? Děkuji za názor či zkušenost. Jen tak pro příště :-)