časté spínání čerpadla ve vrtu

Rubriky:

časté spínání čerpadla ve vrtu

Dobrý den, vystrojoval jsem zhlaví nového vrtu (60m), veškerá technologie umístěná ve zhlaví (snímač hladiny, expanzní nádoba 50l, filtr, tlakový spínač). Spínací tlak 2 bary, vypínací 4 bary a co se mi nezdá je, že když pustím vodu přes zahradní hadici, tak poměrně rychle klesá tlak v systému, sepne čerpadlo, které ale dotlakuje rychleji než stačím přes tu hadici čerpat a zase vypne. Takže mezi dvěma sepnutími mám pouze 30 sekund, což je 120 sepnutí za hodinu, ale výrobce čerpadla uvádí doporučený počet pouze 30 za hodinu. Tlak v expanzní nádobě jsem kontroloval a dotlakoval jsem na 1,6 baru, ale beze změny. Dále mi přijde divné, že když čerpadlo vypne na 4 barech, tak v ten moment tlak spadne ke třem barům a tam drží. Zpětnou klapku mám umístěnou bezprostředně nad čerpadlem v 57 metrerch. Kde hledat problém? Kolik vody bych měl teoreticky dostat z 50l tlakové nádoby než znovu sepne čerpadlo? Děkuji za jakékoli rady.