Kotel Dakon DOR N 15 hň. Uhlí

Rubriky:

Reklama
Kotel Dakon DOR N 15 hň. Uhlí

Hláška ,, bez rotace ventilátoru,, v PID. Test ventilátoru , hláška ,,Zkontrolujte ventilátor,, Ventilátor točí, vyčištěn,kabeláž a sásuvky zkontrolovány, znovu nabutován program ŘJ přes Flesch-ku, vše proběhlo Ok, Otáčky ventilátoru (Hall sensor)na displeji skáčou po 10ti jednotkách (1, 11, 21, 31, 41... až na 100%), Teplota po rozhoření stoupne až na cca. 180 *C, pak začne klesat a oheň v retortě dohasíná.. Nastaveno : PID, hnědé uhlí, ventil. na 60 %, korekce šnek/vzduch/pauza -nepomáhají. Provoz bez PID: rozhoření, nastavení: 4s podávání, 40s pauza, 60% ventilátor. Při rozhoření krásný plamen, ventilátor fouká ...pak oheň slábne , ventilátor pořád na 60ti %, v retortě už jen méně a méně fouká...oheň uhasíná ( vent. pořád na displeji 60%). Oheň uhasne Neroztopeno. Prosím o radu, kde dělám chybu. Kotel běžel cca. 14 dní bez problému, pak ČEZ vypnul proud, po návratu z práce, kotel pípal vyhaslý s hláškou ,, bez rotace ventilátoru,,. Nelze roztopit ani v PID, ani bez PID.. Poraďte. Děkuji. J.V.