TZB-info - Větrání vnitřní kanalizace
Vnitřní kanalizace může být zdrojem zápachu v budově. Průniku zapáchajících plynů do interiéru brání vhodně řešené větrání kanalizace a instalace zápachových uzávěrek (slangově nazývaných sifony). V…
Naprojektoval mi projektant odvětrávací potrubí (DN110) na kraj-přechod nenosné příčky a obvodové stěny.
Nejde mi do hlavy jak se toto zrealizuje, aniž by se napojení příčky na obvodovou stěnu nezeslabilo.
Prosím o rady , jak se toto řeší.
Vedení stupačky v příčce by neubíralo prostor v místnosti- to se mi líbí.
Ale Jinak mi to připadá jako problemové řešení.
Napadá mne -vyrobit kolem trubky úhelníkovou svařovanou konstrukci, tu přištoubovat k obvodoví zdi.
A příčku stavět(a napojit) až od této kovové konstrukce.
Konstrukci olepit Fermacelem. Díky za názory
Správná otázka. https://voda.tzb-info.cz/kanalizace-splaskova/21769-vetrani-vnitrni-kanalizace
před 12 dny
Podle mě je namístě se ptát, jestli to odvětrání vůbec potřebujete. Máte dům vícepodlažní? Kolik WC? Kolik dalších…
před 12 dny
DN 110 je naprosto v pořádku. A přivzdušňovací ventily norma povoluje jen jako doplňkové řešení, ne jako plnohodnotnou…
před 13 dny
5 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení