starý KOTEL VIADRUS G21h - závada (zhasínání hlavního hořáku po zapnutí)Zdravím,
stále i v roce 2026 provozuji plynový kotel Viadrus G21h na který jinak nedám dopustit.
Ovšem vyskytla se závada, která je v těchto zimních měsících poněkud nepříjemná.
Začalo docházet ke zhasínání trvalého plaménku, během provozu kotle. Vždy jsem jej opětovně zapálil, kotel naskočil a topil dále. Problém se však začal stupňovat a nakonec dospěl do stádia, kdy po "startu" kotle páčkou (přepnutím do polohy 1) dojde k zapálení hlavního hořáku, avšak ten vydrží 20-60 vteřin a poté celý kotel zhasne (včetně stálého plaménku).
Opatrně jsem vyšrouboval držák termočlánku a trysky a vyfoukal jsem ji vzduchem. Termočlánek jsem očistil zubním kartáčkem. Věčný plamének již drží, (zkoušeno přes noc). Ale problém se zhasínáním celého kotle po zapnutí stále trvá. Nelze s ním tedy topit.
Podotýkám, že kotel je pravidelně každý rok kompletně čištěn servisákem a poslední oprava byla provedena cca 6 let zpět - výměna el.mag. ventilu ("kostky" s červeným + bílým tlačítkem) za bazarový kus. Nový jsem již nesehnal - kdyby někdo měl poptávám jej.
Každopádně od té doby kotel běžel bez problému.
Netušíte čím by mohl být problém způsoben? Slyšel jsem, že by mohlo jít o prasklý termočlánek? - avšak to by nedržel ani trvalý plamen.. ?
Budu rád za každý postřeh, nápad, předem DĚKUJI! :-)
P.S. nikdo ze servisáků (dávno již v důchodovém věku) se do toho nehrne, jinak bych samozřejmě volil tuto cestu, ale máme doma 8 stupňů a potřebuji to řešit..