Balkon zavěšený vs betonovýChci poukázat jak taková drobnost jako typ balkonu může mít vliv na spotřebu tepla bloku o 2 vchodech. Po generální rekonstrukci bloků kolaudovaných v roce 1982 jeden blok si nechal opět zavěsit modenizované balkony zatímco ostatní si nechali přidat takové betonové 3 desky spojené s jádrem ale už nezateplené. Vznikly tak "chladící žebra", které vůči sousednímu bloku navyšují spotřebu tepla o cca 50 GJ ročně, jinak se to nedá vysvětlit. Takže čelní panel, který má velké okno sice zateplen byl ale ty betonové desky přidané (už nezateplené) to bohatě "vynulují".
Mám záznamy spotřeby z kalorimetrů v letech (na patě vchodu) 1994 až 1997 před rekonstrukcí a spotřeba sečtena ze dvou vchodů činila od 684 do 746 GJ bez započtené dodávky teplé vody (TUV). Zateplené bloky už s předávacími stanicemi mají spotřebu třeba za rok 2024 menší než poloviční viz obázek a to včetně dodávky TUV.
Z toho by se dalo dovodit, že rekonstrukce ale i šetření se vyplácí.
Struční popis zateplení:
- udělaná střecha
- předělané 4 vstupy (vchody) každého bloku (odstaraněno drátosklo a kovové rámy, zmenšení otvoru)
- zatepleno eps asi 15 cm
- důkladně zatepleny suterény a výměna okýnek s jedným sklem
- výměna oken za plastové
- namontovaná výměníková stanice pro každý blok
- namontované měřiče tepla na každé topné těleso
Nutno poznamenat, že úspory nejsou jenom zateplením ale i vypínáním topení což přináší neshody mezi sousedy.

Upraveno autorem před 22 dny