Kolísající výkon radiátorů po 12 letech bezproblémového provozu

Rubriky:

Kolísající výkon radiátorů po 12 letech bezproblémového provozu

Bydlíme v rodinném domě (přízemí + podkroví), který vytápíme plynovým kondenzačním kotlem BAXI Nuvola3 Comfort HT 240 z roku 2012. Do roku 2024 topný systém fungoval bez problémů. Poslední dvě topné sezóny se však potýkáme s nerovnoměrným vytápěním – některé radiátory topí dobře, jiné jen částečně nebo vůbec, přičemž se tento stav neustále mění.
Zde uvádím podstatné informace:
 úvodem musím uvést, že jsme v oblasti s velmi tvrdou vodou, při měřeních je vždy udáván nejvyšší stupeň tvrdosti
 u kotle je instalován magnetický filtr TF1, který je pravidelně čištěn
 kotel je po celou dobu provozu pravidelně servisován každý rok
 tlak v kotli je po celou topnou sezónu stabilní
 v domě je 10 radiátorů, každý je osazen termostatickou hlavicí Heimeier
 přednastavení ventilů (průtok) je u všech radiátorů nastaveno na maximum
 regulace teploty je řízena pokojovým termostatem
 kovové kolíky pod termostatickými ventily byly zkontrolovány, případně jsme je uvolnili pomocí kleští
 radiátory jsou pravidelně kontrolovány a podle potřeby odvzdušňovány
 externí oběhové čerpadlo nemáme
 v roce 2016 na kotli výměna ventilátoru, v roce 2021 výměna zásobníku TUV, v roce 2024 výměna třícestného ventilu
 od roku 2012 do začátku problémů nebyly na topném systému prováděny žádné změny
 radiátory se poslední dva roky obecně zahřívají pomaleji než dříve
 pokud zapneme všechny radiátory v domě, nejlépe obvykle topí ty nejvzdálenější (podkroví)
 kolísání probíhá tak, že pokud topí například šest radiátorů a zapneme sedmý, některý z některý z původně topících radiátorů přestane topit nebo topí jen minimálně – který je radiátor to je, to se pokaždé mění
 nikdy to není tak, že by netopil jeden a tentýž radiátor, mění se to – jednou netopí např. radiátor v kuchyni, jindy v obývacím pokoji
 některé radiátory topí tak, že hřeje jen horní část
 loni jsem nechala kotel pro jistotu dvakrát řádně zkontrolovat, závady na výměníku ani jiné neshledány
 problém se těsně po zahájení topné sezóny projeví jen občas, ale postupem času (prosinec a dál) se zhoršuje
Hledala jsem radu u několika topenářů a vyšly z toho v podstatě dva názory. Jeden názor je, že je zanesená topná soustava a pomohlo by její chemické vyčištění. Druhý názor je, že příčinou je samotný kotel (případně jeho oběhové čerpadlo) a vzhledem ke stáří doporučují jeho výměnu. Budu proto velmi vděčná za názory zkušenějších. Všem děkuji předem.

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

Nejlépe hodnocené

Nejnovější příspěvky

33 odpovědí

Zobrazit všechny reakce
Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.