TZB-info - Výpočet separační…
Instalace fotovoltaické elektrárny není jen o výkonu panelů nebo připojení k síti. Klíčovou otázkou projektové dokumentace je bezpečná vzdálenost mezi konstrukcí FVE a stávajícím hromosvodem. Co…
Z článku:
Výpočet separační vzdálenosti mezi FVE a hromosvodem podle ČSN EN 62305-3
https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/301…
4. Postup výpočtu krok za krokem
Pro ilustraci uvádíme příklad typického rodinného domu s hromosvodem třídy LPS IV, dvěma svody a s FVE instalací v blízkosti svodu ve vzdálenosti 8 metrů od uzemnění:
Parametr Hodnota Zdůvodnění
kᵢ (třída LPS IV) 0,04 Rodinný dům, základní třída ochrany
kc (2 svody) 0,66 Proud se dělí mezi dva svody
km (vzduch) 1,00 Mezi hromosvodem a FVE je vzduch
l (délka vedení) 8,00 m Měřeno po trase svodu
Dosazení do vzorce:
s = (kᵢ × kc/km) × l
s = (0,04 × 0,66/1,00) × 8
s = 0,0264 × 8
s = 0,2112 m ≈ 21 cm
Výsledná minimální separační vzdálenost pro tento příklad je 21 cm.
----------
Výsledná minimální separační vzdálenost mezi hromosvodem (a vodivými částmi s ním spojených) a FVE instalací musí být dodržená jak ve vzduchu, tak v pevném materiálu (cihly, beton, střešní krytina, dřevo, aj.).
----------
Pro tento příklad vychází výsledná minimální separační vzdálenost v pevném materiálu 0,4224 m tj. 42,24 cm.