4. Postup výpočtu krok za krokem
Pro ilustraci uvádíme příklad typického rodinného domu s hromosvodem třídy LPS IV, dvěma svody a s FVE instalací v blízkosti svodu ve vzdálenosti 8 metrů od uzemnění:

Parametr Hodnota Zdůvodnění
kᵢ (třída LPS IV) 0,04 Rodinný dům, základní třída ochrany
kc (2 svody) 0,66 Proud se dělí mezi dva svody
km (vzduch) 1,00 Mezi hromosvodem a FVE je vzduch
l (délka vedení) 8,00 m Měřeno po trase svodu
Dosazení do vzorce:

s = (kᵢ × kc/km) × l
s = (0,04 × 0,66/1,00) × 8
s = 0,0264 × 8
s = 0,2112 m ≈ 21 cm

Výsledná minimální separační vzdálenost pro tento příklad je 21 cm.
----------

Výsledná minimální separační vzdálenost mezi hromosvodem (a vodivými částmi s ním spojených) a FVE instalací musí být dodržená jak ve vzduchu, tak v pevném materiálu (cihly, beton, střešní krytina, dřevo, aj.).

----------

Pro tento příklad vychází výsledná minimální separační vzdálenost v pevném materiálu 0,4224 m tj. 42,24 cm.

Upraveno autorem před 30 dny
Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

2 odpovědi

Zobrazit všechny reakce
Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.