Díra v novém překladu, průvlakuDobrý den, potřeboval bych poradit ohledně průvlaku ve věnci.
Po odkrytí šalování jsem zjistil, že je v průvlaku, jak můžete vidět na fotografii, poměrně velká dutina/díra.
Průvlak má rozměry cca 30 cm výška × 20 cm šířka × 320 cm délka. Vada má přibližně 20 cm na šířku × 8 cm na výšku × 18 cm do hloubky – téměř zasahuje až na druhou stranu průvlaku a v místě je vidět až dolů. Zároveň se mi zdá, že je beton v okolí této vady špatně zhutněný.
Průvlak mi realizovala malá stavební firma.
Jaký by podle vás měl být další postup? Je možné takovou vadu opravit, nebo by měl průvlak posoudit statik?
Výztuž průvlaku je nahoře 2× Ø14 mm a dole 2× Ø14 mm + 2× Ø16 mm, vše v jedné řadě.
Předem děkuji za rady.