Vaillant sensoComfort 720 bez venkovního čidla a regulace topeníZdravím, mám plynový kotel Vaillant VU 25CS/1-5 ecoTEC plus IoniDetect + bojler VIH R 120 B + termostat sensoCOMFORT 720.
Vytápěná plocha je 86 m², podlahové topení, izolace 15 cm EPS. Ke kotli není přiveden kabel pro externí čidlo venkovní teploty (čidlo také nemám). Technická místnost je uprostřed domu, jsou kompletně hotové obklady, izolace i fasáda, takže bych nerad vrtal do stěn a tahal kabel.
Termostat mám přepnutý na snímání pokojové teploty, ale na displeji termostatu se neustále zobrazuje „Signál snímače venkovní teploty neplatný“.
Bylo mi navrženo osadit do kotle odpor, který simuluje teplotu externího čidla na 0 °C. Toto řešení se mi však nezdá, protože kotel bude mít celoročně chybný údaj o tom, že je venku 0 °C, a podle toho upravovat teplotu topné vody.
Druhou možností je vyměnit termostat za Vaillant sensoHOME VRT 380, který nepotřebuje venkovní čidlo a bude regulovat pouze podle vnitřní teploty.
Třetí možností je instalovat bezdrátový sensoHOME 380f nebo sensoCOMFORT 720f, což je poměrně drahé řešení, zvlášť když už doma mám drátový sensoCOMFORT 720.
Jaké řešení byste mi doporučili?
Děkuji.