Dobrý den, jdu sem s dotazem. Máme garáž s obytným podkrovím. Spodní část je přístřešek pro auta, technická místnost, koupelna, wc a malá kuchyň. V projektu se sice počítalo s tím, že tento objekt bude obytný jen nám zapomněly dát do projektu rozvody tepelného čerpadla. Ty tam nakonec jsou (dořešili jsme) avšak mě napadá otázka když zapomněly na rozvody možná i špatně napočítaly tloušťku zateplení protože mylně počítaly s tím že to nebude obytné?!
Máme postaveno z cihel Porotherm 25 EKO+ Profi 25cm a zateplení je v projektu EPS fasádním 8cm + 3cm kamenný obklad. Objekt je v 700mnm v Jeseníkách. Zajímalo by mě zda by jste zvolili tlustší zateplení alespoň 10cm Také mě zajímá zda je někde dostupná kalkulačka pro výpočet vhodné tloušťky zateplení? Část objektu je částečně pod úrovní terénu a tak kvůli tomuto vlastně taky nevíme. Nakonec AI nám doporučuje alespoň 16cm šedého polystyrenu což by zde byl však dvojnásobek?!
Přikládám obrázky a projekt pro představu.
Moc děkuji za rady :)
nejsem projektant, ale pokud bude část pod zemí, tak by tam stejně měl přijít nenasákavý polystyren (XPS, perimetr).…
před 22 dny
děkuji za odbornou odpověď konkrétně k mé situaci :)U EPS mámeoproti projektu trochu změnu. Místnost G03 je technická…
před 23 dny
Ta obvodová stěna navržená projektem (8 cm EPS) má U = 0,23, což odpovídá cca normou doporučené hodnotě (ta je 0,25 -…
před 23 dny
7 odpovědí