Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Analýza sálavého toku podlahového a stropního vytápění – výzkumná zpráva

Autor článku: Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., Ing. Martin Kny, ČVUT Praha, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Plné znění článku: Analýza sálavého toku podlahového a stropního vytápění – výzkumná zpráva
Anotace článku: Zájemci o velkoplošné vytápění se často ptají, jak velký podíl na předávání tepla má sálavá složka a složka konvekční. Základním důvodem je obava z nadměrného proudění vzduchu v místnostech, víření prachu atp. Druhým důvodem je potřeba posoudit, zda intenzita sálání tepla bude pro člověka příjemná, komfortní, že v celé místnosti bude rovnoměrné vnitřní prostředí bez rušivých zón atp.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re: Skladba podlahyJozef Homola16.11.2018 16:17
Skladba podlahyJan Holub16.11.2018 15:04
DisproporceJozef Homola16.11.2018 07:41

Příspěvky
Předmět: Skladba podlahy
Autor: Jan Holub
Datum: 16.11.2018 15:04 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 125495
reakce na ...
Jak by se změnil výsledek pokud by nášlapná vrstva byla keramická dlažba ?

Předmět: Re: Skladba podlahy
Autor: Jozef Homola
Datum: 16.11.2018 16:17 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100172
reakce na ...
Pokud je nášlap keramický, tak pro předání stejného výkonu do prostoru se potřebuje o něco málo méně teplejší nátoková voda a tím pádem o nějaké procento méně tepla odchází do podloží jako ztrátové. Ovšem došlápnutí na plovoucí podlahu a keramickou se při stejné teplotě povrchu liší a to o dost. Prostě lidské pokožce se keramika bude zadát studenější než nějaký vinyl. Tento jev je zapříčiněn difuzivitou. Zakrátka při keramice je odváděno do podlah z chodidla více tepla a tudíž chládne více pokožka.

Předmět: Disproporce
Autor: Jozef Homola
Datum: 16.11.2018 07:41 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Podle mých informací se závěry rozcházejí s výsledky měřenými daleko důsledněji ve světě. Škoda, že zde nebyla uvedena tabulka a porovnání. Nahradit člověka zdrojem 75 W je jaksi mimo. To člověk dává v bazálním metabolizmu a ne v činnosti. Navíc to záleží na hmotnosti člověka.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.