Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Čištění otopných soustav nebo klamání zákazníků?

Autor článku: Ing. Vladimír Galád
Plné znění článku: Čištění otopných soustav nebo klamání zákazníků?
Anotace článku: Autor analyzuje sliby spojené s nabídkou chemického čistění otopných soustav. Rozebírá fyzikální podmínky v reálném provozu a z nich odvozuje, zda může mít chemické čištění, odstraňování nánosů, pozitivní následky.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re (3): Vloudila se malá chybičkaVladimír Galád22.04.2019 07:35
Re (3): Vloudila se malá chybičkaRadim Koutňák15.04.2019 20:06
Re (3): Vloudila se malá chybičkaRadim Koutňák15.04.2019 19:59
Re (2): Vloudila se malá chybičkaJozef Homola15.04.2019 12:46
čištění soustavyAleš Krampol15.04.2019 11:20
Re: Vloudila se malá chybičkaVladimír Galád15.04.2019 10:52
Vloudila se malá chybičkaJozef Homola15.04.2019 07:14

Příspěvky
Předmět: čištění soustavy
Autor: Aleš Krampol
Datum: 15.04.2019 11:20 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 124687
reakce na ...
Moje zkušenosti s čištěním jsou následující:
1. Zanešená soustava má menší průtok, vyšší tlakový odpor a snižuje schopnost vytopení. V případě, že není dostatečná rezerva, tak není možné vytopit byt vůbec.
Už jsme takové systémy úspěšně vyčistili s prokazatelným efektem. (můžeme doložit)
Nesmí se zapomenout, že s ohledem na investice se rezervy neustále zmenšují.
2.Zanášením různých prvků dochází k rozvážení soustavy.
3.Nesmí se zapomínat, že se zanáší také tepelný výměník na straně kotle, což je mnohem větší problém zejména z hlediska životnosti kotle. V případě zanešení tepelného výměníku může docházet k nerovnoměrnému zahřívání a také k poškození výměníku. Samozřejmě, aby jste dostali teplo do soustavy, tak musíte na primární straně výměníku nastavit vyšší teplotu.
4. K čištění je třeba používat speciální kapaliny, které v sobě obsahují i inhibitor koroze. Používání agresivních kapalin(v případě, že je to ještě možné) není nejlepší řešení.
5.Správně použitá prevence (inhibitor koroze), umožňuje dlouhodobé bezproblémové používání ventilů. U špatně ošetřených soustav, z některými ventily ani nepohnete.
6.Vhodná mechanická filtrace je velmi užitečná, bohužel běžně instalovaný filtr (100micrometrů) je nedostatečný.
Naprosto souhlasím, že lepší než čištění soustavy, je prevence pomocí kvalitní úpravy vody v otopné soustavě. Tím není myšleno pouze změkčení vody, ale také korekce pH, odvzdušnění, ochrana proti biologii atd.

Předmět: Vloudila se malá chybička
Autor: Jozef Homola
Datum: 15.04.2019 07:14 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100172
reakce na ...
"Například trubka pro připojení tělesa o DN 10 (3/8“) má vnitřní průměr cca 17 mm. Při vnitřním nánosu s tloušťkou 3 mm by byl průměr zmenšen na 11 mm."

Předmět: Re: Vloudila se malá chybička
Autor: Vladimír Galád
Datum: 15.04.2019 10:52 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 116407
reakce na ...
Bez osobního komentáře: vrstva po vnitřním obvodu trubky o tloušťce 2 mm zmenší vnitřní poloměr o 2 mm, ale vnitřní průměr o 4 mm. Tedy vrstva 3 mm zmenší vnitřní průměr o 6 mm, tj. ze 17 mm na 11 mm.

Předmět: Re (2): Vloudila se malá chybička
Autor: Jozef Homola
Datum: 15.04.2019 12:46 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100172
reakce na ...
Dovolil jsem si upozornit, že trubka DN 10 nemá vnitřní průměr 17 mm.

Předmět: Re (3): Vloudila se malá chybička
Autor: Radim Koutňák
Datum: 15.04.2019 19:59 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 102015
reakce na ...
To jste ovšem opomněl napsat.

Předmět: Re (3): Vloudila se malá chybička
Autor: Radim Koutňák
Datum: 15.04.2019 20:06 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 102015
reakce na ...
To jste ovšem opomněl napsat.

Předmět: Re (3): Vloudila se malá chybička
Autor: Vladimír Galád
Datum: 22.04.2019 07:35 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 116407
reakce na ...
Omluva a souhlas, DN10 nemá vnitřní průměr cca 17 mm ...

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.