Diskuse ke článku: Návrh tlakové membránové expanzní nádoby podle ČSN EN 12828/2014

Autor článku: prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., Fakulta strojní, ČVUT v Praze, Ústav techniky prostředí
Plné znění článku: Návrh tlakové membránové expanzní nádoby podle ČSN EN 12828/2014
Anotace článku: Pro řadu aplikací je nutné provést návrh velikosti expanzní nádoby podle ČSN EN 12828/2014, přestože jde o normu právně nezávaznou. V článku je uveden teoretický základ návrhu a konkrétní příklad.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Předmět: Proč 0,3 bar?
Autor: Štefan Hlaváč
Datum: 20.07.2020 06:49 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 104412
reakce na ...
Protože max. pracovní /provozní/ přetlak je 3 bary. Povolených 10% překročení tohoto pracovního přetlak je právě toto.