Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuze ke článku: Návrh větrání garáží (I)

Autor článku: Prof. Ing. František Drkal, CSc.
Plné znění článku: Návrh větrání garáží (I)
Anotace článku: I díl tématu návrh větrání garáží se zabývá obecnými principy. Co mají obsahovat podklady a jak dimenzovat? Článek určen odborné veřejnosti z řad projektantů VZT, případně studentům vysokých škol.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Předmět: Mě to nějak nevychází
Autor: Robert Michalovic
Datum: 25.08.2011 09:59 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 106035
reakce na ...
Tak to nějak počítám a mě to nevyhází. Vezměme si vzorec ČSN 73 6058 - špičkové garáže.
Zadání :
n = 100 stání
np = 20 ( zvoleno odhadem 20%)
Cp = 87 ppm
Ce = 5 ppm

provedu výpočet a mám 122 m3/h na 1 stání.

Spočetl jsem váš vzorový příklad

n = 50 stání
np = 7 ( zvoleno odhadem 1/7)
Cp = 87 ppm
Ce = 10 ppm

provedu výpočet a mám 90 m3/h na 1 stání.

Lítá tam rozdíl jednoho řádu. Nejpravděpodobnější se jeví správné zadání části vzorce 10e-6.

Přesnější popis výpočtu 87-10 = 77
77 * 10e-6 = 0,00077
0,0077 * 50 = 0,0385
1/0,0385 =25,97
25,97*0,5 = 12,98
12,98 * 7 =91 m3/h