Diskuzní a poradenské fórum TZB-info

Kategorie

Stavba
176 592 příspěvků, nejnovější před 41 minutami

Vytápění
286 097 příspěvků, nejnovější před 8 hodinami

Větrání, klimatizace, rekuperace
29 082 příspěvků, nejnovější před 2 dny

Voda, kanalizace, koupelny
25 438 příspěvků, nejnovější před 10 hodinami

Obnovitelné zdroje energie
57 518 příspěvků, nejnovější včera

Elektrotechnika
10 739 příspěvků, nejnovější před hodinou

Ceny a dodavatelé energií
5 402 příspěvků, nejnovější před hodinou

Nezařazené
1 143 příspěvků, nejnovější před 2 dny

Populární rubriky


Témata s novými příspěvky

Vodorovná hydroizolace

Zdravim, pri zdeni zednici zarizli hydroizolaci desky. Nekde couha cm nekde 2,3…Salovano bylo styrodurem, ke kteremu byla prdnuta nopovka a zahrnuto skoro do vyse desky. Ytong 30 + 20 polystyren. Podlaha bude pote 25cm. Ted mi to po case zacalo vrtat hlavou, jestli to neni pruser. Chlapi jsou v…

ČEZ: Nabídka z retenčního

Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: To jste byl u ČEZu?? U nich se snad pokuty neplatí? Takže silovka za 2,53Kč/kWh bez DPH? U D45d = vysoká spotřeba přímotopů bych to možná chápal.

Zvyšující se teplota na termostatech v RD při vaření na indukční varné desce

Poslední příspěvek od Jozef Homola: https://www.heathome.cz/digitalni-termos… Předvším nepíše jaký režim ze 3 možných je na termostatu vůbec nastaven. Ještě by bylo dobré tak znát plošný výkon fólie, protože příliš výkonná může setrvačností dělat hodně velké překmity a ty překmity jsou poplatné tepelným ztrátá, které jsou jiné na…

legitimní nabídka pro každého

nabízíme rychlou a legitimní nabídku pro každého v celé ČR s flexibilní úrokovou sazbou 4%, potřebujete peníze na stavbu svého projektu, nebo koupi auta, nemovitosti, dluhu, nabídka je pro fyzické osoby i firmy za více kontaktních informací E-mail: … +420 777485067

Kondenzační kotel THRi (Geminox) - nevypne po dosažení cílové teploty

Poslední příspěvek od Marek B.: Ano jde mi o to, že kotel vlastně málokdy dosáhne cílové hodnoty. Všiml jsem si, že podobný jev se děje i když nastavím například pouze 21st. Jakoby se kotel nechtěl na tuto hranici dostat a stále se držel pouze pod ní. Já bohužel tady bydlím prvním rokem a tak netuším jak tady předchozí…

ATMOS - zkušenosti a poradna

Poslední příspěvek od Pavel Nedbal: Děkuji, pane Wolfe, hodí se, díru ve vybíracích dvířkách mám šířku 130mm, tak by se mi tam měl vejít. Akorát budu nuset část na výšku zaslepit kusem plechu, neboť výška otvoru je 320mm

MODULAČNÍ EKVITERMNÍ KASKÁDOVÁ REGULACE HMR-1.05

Poslední příspěvek od Peter Fusik: Ak by ste poslali dosku, by som nejake merania vedel realizovat

BLAZE HARMONY - zkušenosti a poradna

Poslední příspěvek od Bohdan Truska: Zvolen ventil s extra velkým průtokem.

Spoje vodovodních armatur

Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Při každé instalaci nového bojleru se dává pokud možno novy zpětný ventil s integrovaný přetlakovým ventilem žádný další zpětný ventil není třeba instalovat. Naopak jakmile nainstaluje dodatečný zpětný ventil mezi bojler a originální ventil tak hrozí při ohřevu bojleru poškození bojleru tlakem.…

Výpočet směšovacího okruhu

Poslední příspěvek od Jozef Homola: To by každý ten prvek měl mít udané Kv. Stímto čerpadle by jste to moh zvládnout i bez výpočtu. https://product-selection.grundfos.com/c…

Ventilátor na radiátory - RADIK V-POWER SET

Poslední příspěvek od Ivan K.: pre vas bude najvyhodnejsie topit ekvitermom trvale, max s utlmom vody do UK v noci mam klasicku socialisticku nezateplenu kocku 11x11 m, dve poschodia, plus dole temper. velka garaz, ale liatinu radiatory s velkym objemom vody (povodne samotiazka) a bez termosta. ventilov a "vyladil"…

Protherm Panther 25KOO v.19

Poslední příspěvek od Jaroslav Vondráček: Ano vyčistil, ale nebylo tam skoro nic.

Licotherm - poradna

Poslední příspěvek od Jiří Trčka: Šnekovnice držím skladem také ve Vlachovicích. Objednat můžete na emailu … nebo na tel: 736 111 818. V objednávce specifikujte typ převodovky nebo alespoň rok výroby kotle. Nezapomeňte uvést svůj telefon pro přepravce.

Zateplení

Ahoj všem,potřeboval bych poradit,prosím.Jedná se mi o zateplení podlahy půdy.Betonová podlaha,trámy nad ní 15 cm.Zateplení vatou plánuji 30 cm.Jak nejlépe usadit parofólii-jestli vůbec.Do jaké výšky trámů?Nebo jen na podlahu?Přikládám foto.Díky za rady.

Podlahové topení - povrch vinyl vs dřevo

Poslední příspěvek od Josef Navrkal: - V příloze jsou tabulky, z nichž se dá něco vyčíst - Pokud jde o nášlapnou vrstvu na bázi dřeva musí mít atest pro podlahové vytápění. Výrobce by měl sdělit tepelnou vodivost lambda (W/mK) nebo tepelný odpor (m2K/W). Nášlapná vrstva by měla být k podkladu lepená, rozhodně bez…

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.