Poslední příspěvek od Jozef Homola: Tuto problematiku vedení přes více bytů neznám do podrobna. Domnívám se, že i koaxiální vedení v případě vedení přes "cizí byt" musí být v nějaké ochranné šachtě (větratelné nad střechu) z několika důvodů. Především nemí umožnit aby nějak rozpojené potrubí (např. dilatací) časem…
Poslední příspěvek od Jiri Rehorek: K degradaci materiálu došlo víceméně všude, na spodní straně je to více proto, že tam tekl kondenzát.
Dobrý den, rád bych se poradil před stavbou komína, zda je námi zvažované řešení realizovatelné, ve smyslu, zda splňuje požadavky norem a projde revizí. V novostavbě RD plánujeme v rohu obývacího pokoje (v 1. PP) umístit obestavěnou krbovou vložku jako vedlejší zdroj vytápění dřevem. V projektu…
Dobrý den, na 4 podlažním domě jsou 4 komíny. Tři z nich nejsou používány a slouží jen pro vyvedení vlhkosti z podloží, protože dům je z roku 1924, hydroizolaci asi nemá a přízemní/polosuterénní prostory (dům je ve svahu) je nutno odvětrávat. Zedník navrhl dva z komínů pro špatný stav demontovat a…
Poslední příspěvek od Petr Díkl: Ale no tak. Zrovna Schiedel má ke komínu návod pro úplné amatéry, obrázkový. Stavba je snazší než nábytek z Ikea. Opakujete dokola 4 kroky: tvárnice - izolace - tmel - vložka a znova. Stačí zednická lžíce a pistole na kartuše tmelu. Při prvotní revizi a uvedení spotřebiče do provozu ze strany…
Poslední příspěvek od Dana Kral: nejsem na chatě,takže nemůžu fotit
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Není co k tomu dodat, vyčerpávající.
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Problém hrozí nejen v případě pojistné události. Ono stačí zvolit nevhodný profil, výšku, nevhodné lomy atd. A pak máte plný barák kouře. :)
Poslední příspěvek od Tomáš Hluštík: Já to tenkrát nechal vyřešit revizáka, který komín schvaloval. Jedna z mála věcí, kterou jsem na stavbě nedělal sám a nechal si udělat. Komín 200 nerez. Vše si změřil a vyrobil z nerezu. Na průměr 150 pro kamna je to zredukované až těsně u nich. Tu vaši dlouhou černou část udělal ze dvou…
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Ano muze
Poslední příspěvek od Filip Cada: Ano, u plynoveho odkoureni je podle meho situace uplne odlisna. A pokud to delate s poradkou s kominikem, melo by to dle mne byt ok.
Poslední příspěvek od jenda dibes: Nerez se běžně používá do topeništ . Třeba jotul pod deflektorem má předehřev sekundáru a běžně je to do ruda.
Poslední příspěvek od Zdeněk Štěpánek: myslím, že stačí betonový věnec, plech je jistě lepší varianta.
Dobrý den, prosím o radu, jestli bourat původní nevyvložkovaný komín s cementoazbestovým nástavcem a dát nový nerez komín (černý) nebo odstranit cementoazbest nástavec a vymazat. Komín je jinak v pořádku a nemá dehtové průsaky ani viditelné pukliny. Na trhu je nyní několik firem, které tuto…
Poslední příspěvek od Jan Jarolím: Co nevidět u mě dojde na montáž komínu své pomocí. Jediné s čím si nejsem jist je-prostup isolovaného nerezového komínu sdk stropem.Ke komínu mám spodní díl se čvercovou nerezovou deskou, která bude asi přiznána do místnosti. Ta isolovaná trouba může být 10 cm od trámu? SDK by měl být jak daleko…
Dobrý den, potřebuji nainstalovat komínový ventilátor nad komín krbu. Zvolil jsem výrobek italské firmy GEMI Milano. Máte někdo nějakou zkušenost s tímto výrobkem nebo firmou? Technicky se mi zamlouvá, ale mám obavy z firmy, která tu nemá zastoupení a vše dodává prostřednictvím svého E-shopu z…
Dobrý den, potřebuji nainstalovat komínový ventilátor nad komín krbu. Zvolil jsem výrobek italské firmy GEMI Milano. Máte někdo nějakou zkušenost s tímto výrobkem nebo firmou? Technicky se mi zamlouvá, ale mám obavy z firmy, která tu nemá zastoupení a vše dodává prostřednictvím svého E-shopu z…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Jestli máte účinnou výšku jen 4m, tak je to bída a spíše bych se staral o výrazné prodloužení komína. Neizolovanou trubku bych dal mezi krb a zaústění a dál izolovanou trubku pokud možno s minimální délkou asi 6m.
Poslední příspěvek od jenda dibes: Dobrý den. Máte problém a to je komín . Dnes jsou kamna značně efektivní . Tedy hodně ochlazují spaliny (malé topeniště , velká kamna) https://www.youtube.com/watch?v=x1wuFiT_… Podívejte se tedy na kamna co mají učinnost okolo 70 až 75 % . Třeba takové jotuly f 3TD (bazoš) , nebo plamen amity…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: To si zahráváte s otrávením celé rodiny
Poslední příspěvek od Stanislav Vodička: je mi jasné, že to není nic hezkého. ale musím něco vyzkoušet. Regulátor do komína mi montovala firma a vzala si za montáž 5200Kč. a nepomohlo to, pak jsem zjistil, že stejný regulátor stojí 2000Kč, za hodinu práce jsem zaplatil 3200Kč.Raději to vyzkouším sám. Možná, že dojde i na vaše slova.…
Poslední příspěvek od Karel Nov: OK, díky. Za nasměrování. Ptám se jen proto, že oxidy dusíku NO jsou jasně ze spalin (pokud se nemýlím), CO2 může pocházet i odjinud. Ale jistě použít to má smysl. Měřím uvnitř dlouhodobě ještě těkavé látky, ale to je jen pomocné nepřímé měření, stanovující kvalitu vzduchu.
Poslední příspěvek od Filip Cada: Presne tak... Dalsi vec. Aby clovek prisel o zaruku, musi byt vadne odkoureni v pricinne souvislosti s vadou kotle, jedine pak muze vyrobce (dodavatel) omezit plneni zaruky. Nejaka jednostranna prohlaseni vyrobcu jsou irelevantni. I kdyz obcas nezbyva, nez se sveho naroku domoci u soudu.
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Našel jsem toto... Dá se předpokládat, že to bude všeobecné Důležité pokyny pro instalaci • Ohřívač musí být instalován na žáruvzdorném, pevném a vodorovném povrchu. • Minimální průměr výfukového potrubí je 80 mm. Potrubí by mělo být vyrobeno z kovu nebo jiných tepelně odolných materiálů,…
Poslední příspěvek od Mirek Skopal: Pane Kučero, předpokládám, že komín je z " minulého století" kdy se nestavěly komína tzv. nezateplené, a stavěné na obyčejnou zdící maltu. A tak vám nezbývá než častěji komín čistit, aby nezahořel. Řešením by byla výstavba nového komínu (s izolovanou vložkou). Nebo, dle možnosti, přechod…
Poslední příspěvek od Filip Cada: ANo :D
Poslední příspěvek od Jan Leksa: Dobrý den, nepoužívané komíny bez připojeného spotřebiče (kamen nebo kotel) mají být zaslepeny v ústí a sopouchu. Vámi popisovaný flek je zpravidla vlhkost od ústí zatečená k zapravenému původnímu otvoru. může jít i o vlhkost se zaústěné digestoře apod...
Poslední příspěvek od Filip Cada: Ano, v tom pripade to beru zpet. Zde jste absolutne v pravu vy. Tak alespon, ze to dopadne +- dobre. Toto je duvod, proc bych nemohl byt v kolektivnim bydleni.
Poslední příspěvek od Peter Fusik: viem ze dodatocne dopojenie robi SHIEDEL https://www.schiedel.com/sk/produkty/ker… asi sa boja za to zobrat zodpovednost
Poslední příspěvek od jenda dibes: No já si myslím, že primár by se neměl uplně zavírat . Pak tam vytváříte dřevěné uhlí . Lepší je primár na cca 1/6 až 1/10 (záleží jak je ovládání) , aby šel vzduch do žhavého a dřevo vyhořelo na popel . No a tomu by měl zároveň odpovídat sekundár do plamene . Aby tak dobře vyhořel dřevoplyn .…
Poslední příspěvek od Petr Žák: děkuji, dobrý nápad, zkusím to hadicí do zaústění kamen
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Kondenzace spalin je odvislá od teploty, tedy ochlazení na kondenzační teplotu a ta je zase závislá na obsahu vodních par a nevyhořelých spalin CO2 vám kondenzovat nebude, ale nějaký uhlovodík zřejmě ano.
Poslední příspěvek od Filip Cada: Pojistne plneni by pojistovna nedodala, pouze pokud by vznikla skoda byla v pricinne souvislosti s opomenutim majitele. Takze pokud by vyhorel od elektrickeho spotrebice, opravdu papir od kominu nepotrebujeme. Tato rada je bez zaruky :-D
Poslední příspěvek od Jan Leksa: Dobrý den, tentokrát potvrzuji tvrzení p. Homoly, že jde o hodnotu množství prachových částic v kubíku spalin. Co se týká hodnoty hmotnostního toku spalin, jde vlastně o dopočítaný součet váhy paliva a váhy spalovacího vzduchu , vypočtený změřením zbytkového obsahu kyslíku ve spalinách. Podílem…
Poslední příspěvek od Miroslav Weisnicht: Není zač. Rozhodne byt Vámi bych nezasahoval do te stávající vložky co tam teď mate pro ten kotel - tam to ma takto byt a vše funguje tak to nechat. To vedle už je jen bonus pro kaminka a buďte rad, ze tam ten průduch je. Někteří mají jen jeden průduch a na to napojeno všechno a to se pak tyto…
Dobrý den. Ráda bych se zeptala na doporučení ohledně průměru komínu. Mám cihlový domek, síla zdi 45 cm. Na zadní štítovou stěnu má přijít nerezový fasádní komín, ukotvení na stěnu. Spotřebič kamna KVS Moravia Sofie 9114. Jmenotivý tepelný výkon 7 kW. Požadovaný komínový tah podle výrobce kamen:…
Poslední příspěvek od Jan Leksa: Dobrý den pane Hromíři, dle naší národní ČSN 734201 lze do jedné šachty instalovat bez dalších opatření více komínových vložek za podmínky, že všechny vložky budou stejné teplotní třídy. Z vámi popisované situace však jde o různé teplotní třídy, komínová vložka pro pevná paliva musí mít teplotní…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Obecně v zahraničí se doporučuje výška nad hranou přerušovače a středem kolena 308 mm (1 stopa). Přísnější je to když jsou napojené dva spotřebiče do jednoho komína. Tam se požadují 2 stopy. Někde je to ještě dané do souvislosti s délkou vodorovného úseku, ten tah brzdí. Požadavky na komínový tah…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Měl by jste se poradit s kominíkem. Kdybych to dělal doma, tak bych zajistil vložku proti posuvu dolů. Vyřízl část vložky a nahradil jí novým dílem. Nechte to ale na kominíkovi.
Poslední příspěvek od Radek Sedlák: Děkuji za všechny reakce, už je to vyřešené.
Poslední příspěvek od Lukáš Smekal: děkuji za reakci, důvod byl že došlo k uražení/odpojení klouboučku na komínu/kouřovodu z turbokotle a tedy dovnitř napršelo...jedná se ještě turbokotel - zančka je Baxi - spotřeba plynu je 1700m3, musíme vyřešit výměnu kloboučku...moc děkuji za rychlou reakci, bylo to velmi zvláštní
Poslední příspěvek od Pepíno Konrád: Zjednodušeně, výška zůstala stejná, jak jsem maloval na tom obrázku, co jsem sem přikládal, jenom napojení kouřovodu musím posunout níže, tedy aby účinná výška komínu byla 560cm. Průměr 20cm vycházel velký - velká plocha pro ohřev. A v 16cm to také nevycházelo. To už mi ale blíže nevysvětloval.…
Dobry den, prosim o konzultaci :) Je mozne vyrobit obal kominu a strisku nad pruduchy z hliniku? Provoz bude v krbovych kamnech, takze topeni drevem. Jde hlavne o to, jestli nebude hlinik trpet spalinami. V pripade pozaru sazi by myslim neobstala ani striska z medi... Mel by to byt surovy hlinik,…
Zdravím, chceme si postavit 3-vrstvý komín, který bude podél vnější stěny RD. Celý dům máme obehnaný okrasným soklem (vystouplé cihly a žulové kameny), který se nám nechce bourat. Chceme postavit vyvýšený základ na kterém začneme stavět komín. Díky tomu a konstrukcí komína bychom museli…
Poslední příspěvek od Karel Pejchar: Myslím, že norma na komíny není aplikovatelná na zahradní krby, neboť při definici průřezu komína dle velikosti a typu topeniště nebudete nikdy schopen dodržet výšku komína (řádově v metrech). U našich zahradních krbů jsem zvolil průřez komínu 300mm x 200mm a výška komína ve třech variantách - 700…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Máte pravdu, zapoměl jsem na ty kapsy kolem. Já jsem to nepotřeboval řešit, protože mám čístící a větrací část ve sklepě. Vlastně ani nevím, zda je to větrání nutné. Ve starším domě jsem dělal před 30lety třívrstvý shiedel a žádné větrání tam není. Ve druhém domě máme pro změnu nerezový komín a…
Poslední příspěvek od Karel Černý: Správný postup je takový. Znát přesný zdroj kotle, kterým budete topit. V technických podkladech je určen potřebný tah komínem. Spočítat zda stávající účinná výška a průměr vložky bude vyhovovat pro nový kotel na pelety. Dohodnout se s revizním technikem zda stávající nerezový komín vyhoví. Budete…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Zvyšování počtu radiátorů je nesmysl. Vy potřebujete vyrobené teplo někam uložit jinam, nežli do místností. Leda že by jste z bytu chtěli dělat saunu. Podívejte se do návodu ke kotlo, na jakou teplotu a za jakých podmínek by jste ho měli provozovat a tomu musíte přizpůsobit otopnou soustavu.
Poslední příspěvek od Jiří Pokorný: Asi máte pravdu :) Vnější rozměr zúžené části 150 roury je cca 146mm a ta moje vnitřní roura má vnějškem 142,5mm, takže je tam 3,5mm prostor pro nasazení. Právě jsem jen četl něco o skládání směru po kouři a tímhle bych to porušil, ale snad to nevadí.
Poslední příspěvek od Milan ToJeJedno: to samozřejmě chápu a nenapadlo by mě vůbec něco takového řešit bez revizní zprávy a schválení. Ale chtěl jsem jen vědět, jestli takové možnosti vůbec jsou, abych věděl na co se konkrétně ptát, případně se předem podívat na náklady atd. atd. Myslím, že k takovému účelu fóra slouží. V opačném…
Vyberte způsob sdílení