Poslední příspěvek od Filip Cada: https://www.stavebninyhrou.cz/parotesny-…
Zdravím všechny, rád bych se zeptal, zda-li nemá někdo zkušenost s montovanými halami. Jedná se mi především o zateplení haly v návaznosti na požární bezpečnost. Narazil jsem na firmu, která k zateplení využívá "PIR jádro" https://www.promohaly.cz/montovane-haly Neví někdo, jestli je…
Dobrý den, rád bych si nechal poradit. Máme nevytápěnou garáž, která je součástí domu. Na stěně mezi domem a garáží je v garáži pod omítkou cca 3 cm tepelné izolace. Nyní nám budou montovat fotovoltaiku a přes garáž povede několik tras kabelů. Moje otázka je, zda je rozumné (a možné) lišty…
Dobrý den, mám starší dvoupatrový (dvougenerační dům). Celý podsklepen. V suterénu je kotelna, kde byl dříve atmosférický kotel na plyn 21kW, momentálně je kondenzační kotel s přívodem vzduchu přes stěnu. Je možné a za jakých podmínek do této kotelny umístit další kotel a to zplynovací na dřevo…
Dobrý den, chci půdu rodinného domu hlídat požárním detektorem (hlásičem) Honeywell. Jsou k tomu detektory řady X-Series vhodné? Pokud ano, který z nich je k tomu nejvhodnější?
Dobrý den.bydlím v domě z roku 1895.Plynový přívod vede přes chodbu domu,i přes dutý pilíř padesát na padesá,trubka se začala propadávat přes pilíř,dvacet cm.je už traverza,Může plynový přívod vézt přes dutý pilíř? Děkuji
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: To Vám poradí příslušný projektant, který má oprávnění posuzovat požární bezpečnost staveb. Na tu přístavbu stejně musíte mít PD, tak proč to řešíte tady a ne s projektantem.
Dobrý den. Jaké jsou požadavky na protipožární dveře na půdu RD? RD má suterén a nad ním obytné podlaží cca 120 m2. Střecha sedlová s pálenou krytinou. Stropy nehořlavé tj. hurdisky + beton. Děkuji
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Popisované řešení je jen jiná varianta aretace. Ty dveře se buď budou volně a vždy samozavírat, nebo to nebude košér a je jedno jestli to je cihla, či špalík (neupevněné k ničemu) nebo aretace upevněná na dveře n. stěnu.
Dobrý den, mohu se prosím zeptat jako laik? Plánuji dřevěný ostrovní systém bez napojení na vodovodní řad, ale s místními nádržemi. Mohu očekávat problémy se schválením od hasičů, nebo jaké jsou obecné podmínky na schválení samostané dřevěné stavby, která nemá připojení na vodovod, ale pouze…
Dobrý den, čeká mě rekonstrukce stropu v rodinném domku. Projekt zatím není, rozmýšlím si podrobnosti. Strop bude trámový s SDK podhledem a minerální izolační vatou. Pravděpodobně bude požadovaná požární odolnost. Procházel jsem katalogy Rigipsu i Knauf, ale nenašel jsem protipožární řešení s…
Dobrý den, plánuji na terasu postavit menší zahradní krb. Zajímá mě, jak daleko má být komín od dřevěné fasády z hlediska požární bezpečnosti (jiskry) Pro úplnost - rozměry topeniště cca 480x600cm, průměr komínu 12cm, výška komínu cca 180cm. Pokud někdo máte přehled předem děkuji za odpověď. Přeji…
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na moju nejasnosť v zákone o požiarnej ochrane. Jedná sa o zákon 133/1985 Sb. o požiarnej ochrane § 7 odstavec (3) „Vlastník nebo uživatel nástupní plochy pro požární techniku je povinen ji označovat a udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární…
Dobrý den, obracím se s dotazem ohledně požární bezpečnosti v bytovém domě. V našem bytovém domě teď proběhli nějaké revitalizace sklepních prostor a chodeb a od té doby nastaly problémy s únikovými východy, obzvláště v prostorách suterénu. Bytový dům má dva vchody a sklepní prostory průchozí.Z…
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak je to s požárními ucpávkami ve stoupačkách elektro ve starších panelových domech. Jedná se o panelák 4 NP, vždy 4 byty na patře. Ruší se staré plechové rozváděče a jsou nahrazeny novými, které budou obezděny. Je nutné mezi patry dělat požární ucpávky? Bohužel…
Poslední příspěvek od Pavel Horych: Dobrý den, případný požárně nebezpečný prostor lze redukovat vystavěním např. betonového oplocení. Velmi ale záleží na místních podmínkách (výška RD, výška plotu, vzdálenosti RD od plotu, výškové uspořádání v místě stavby, atd.).
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Postavte vedle baráku koupací jezírko a zabijete 2 mouchy jednou ranou.
Dobrý den mám komín schiedel absolut s integrovanou izolací a keramickou vložkou průměr 160. Komín je v kombinaci s krbovou vložkou v krbové obestavbe z k tomu určených ne hořlavých desek. Bohužel jsem nevěděl, že jsou systémové prvky pro ošetření Komínu propruchod stropem určené k napojení…
Poslední příspěvek od bob svaton: nejaka zarovka je v izomat nebo vetsi vyber v pzservis
Poslední příspěvek od Zdeněk Jiříček: Dobrý den, pokud je sousední objekt navazující na Váš objekt taky rodinným domem, nemusí se požární pás mezi objekty zřizovat. Viz článek 4.2.3 ČSN 73 0833.
Poslední příspěvek od Jirka Novák: Paráda ;) mnohokrát děkuji za vaše rady!
Dobrý den, zabýváme se návrhy a dodávkami technologií pro čerpání vody. Můj dotaz se týká PBS v této souvislosti. Máme konkrétní případ, který je typický: do stávající strojovny čerpací stanice budeme instalovat výměnu staré technologie za moderní. Bodou použita nová čerpadla s frekvečními měniči…
Poslední příspěvek od Filip Filip: Ahoj. Že firma nemá potuchy o co jde, je v Česku normální, protože ty SDK konstrukce montuje každý, kdo si zakoupí aku šroubovák. Nicméně, stačí si přečíst aktuální technické listy třeba od Knaufu a je hned jasné, co a jak se musí udělat, Vaše řešení tam uvedeno není a tudíž budete muset splnit…
Poslední příspěvek od Martin Havacek: Dobrý den, ano, de iure to za jistých okolností možné je - pakliže je to v souladu s dokumentem "Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany" (konkrétně ustanovení § 30 odst. 2 písm. e) vyhl. č. 246/2001 Sb.). Na druhou stranu si nemyslím, že by naplnění litery zákona ve…
Prosím o radu. Jak se stanoví výška vícepodlažního PÚ pro výpočet požárně nebezpečného prostoru. Jde o budovu skupiny OB1, 3 nadzemní podlaží, konstrukční systém nehořlavý. Počítá se výška od podlahy 1.NP až po strop 3.NP? Např. při délce PÚ třeba 18 m, vycházejí velké odstupy již při 40% požárně…
Dobrý den, Pořídil jsem nemovitost v bytovém domě. Ten se skládá ze 3pater, každé patro vlastní jeden vlastník, v přízemí se nachází dva komerční prostory, kanceláře, patří též vlastníkům. Každý vlastník má podíl na společných prostorách, sklepy, půda , chodby. Dotaz zní, je v takovém domě nutná…
Poslední příspěvek od Karel Obadal: No jestli jste tu chalupu tehdy koupil, tak si dnes můžete pískat, protože jejich cena výrazně stoupla i kdyby jste tam měl v počátku nějaké "dětské bolístky" tak i tak se Vám to dnes musí rentovat, po chalupách je poptávka jako blázen a tak se dnes dokonce vyplatí prodat:…
Dobry den, mel bych dotaz ohledne protipozarnich ucpavek respektive o pouziti materialu na zhotoveni ppu. Jedna se o prostupy od novych rozvodu vody, odpadu, rozvodu elektrickych kabelu a vzt. Podle projektu neni urcen zbusob ani material jakym by mely byt ucpavky zhotoveny. podle CSN EN 13501-2…
rozhoduji se pro zatřídění objektu mezi OB1 a OB2, co všechno musím zahrnout do plochy 600m2? Odhaduju že pochozí střechu zahrnu, terasu na zemi ne, ale co když bude zastřešená, resp. průjezd?
Poslední příspěvek od rrrrrr hhhhhh: Dalo prace to najst - http://www.cahd.cz/wp-content/uploads/20… Takze detektor CO ku stropu. Sam som sa tu vyskytol, pretoze v obrazku v clanku nebola informacia, kde detektor umiestnit. https://www.tzb-info.cz/bezpecnost/18564…
Dobrý den, je možné nějaká konverze tříd reakce na oheň z německé DIN 4102 na českou ČSN EN 13501-1? Například jestli německá třída B2 odpovídá zatřídění podle české normy.
Dobrý den, v našem domě je požární řád, ve kterém je napsáno, že je zakázáno odstraňovat hliníkovou fólii za plynovým sporákem. My za sporákem žádnou viditelnou hliníkovou fólii nemáme (leda by byla pod dlaždičkami na sádrokartonu) a tak se chci zeptat: - z jaké normy požadavek na…
Poslední příspěvek od Miloš Votroubek: Dobrý den, předem děkuji za Vaši odpověď. Z pohledu energetického zákona jsou možné výjimky, resp. souhlasy s činností v ochranném pásmu. Mně se ovšem jednalo o stavby z pohledu vyhl. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, např. oplocení, zpevněná plocha nebo domovní…
Dobrý den, jsem studentem VŠ ČVUT v Praze a řeším problém s návrhem materiálu na fasádu. Rád bych použil materiál Resysta, který má vysokou požární odolnost ale hořlavý je. Tak se chci zeptat co to pro mě znamená, jestli tento materiál smím použít či nikoli. Děkuji za komentář
Poslední příspěvek od Pavel Kohout: Pokud je chodba domu požární úniková cesta, tak tam nesmí být umístěno nic hořlavého. Dále tam nesmí být nic, co by snižovalo šířku únikové cesty.
Poslední příspěvek od Dagmar Kopačková: Dobrý den, podle odborníků výrobce VZT komponentů nelze. Požární klapka je určena pro odsávání vzduchu bez abrazivních částic.
Poslední příspěvek od Dagmar Kopačková: Na TZB-info najdete https://www.tzb-info.cz/firmy/zeppelin-c… a https://www.tzb-info.cz/firmy/ce-energy-…
Poslední příspěvek od Petr Chalupný: dobrý den zkuste ČSN 730833 - čl 4.2.4. - bude použito zateplení, které tvoří ucelený výrobek třídy reakce na oheň nejméně B, a proto se z ploch těchto stěn nemusí stanovovat požárně nebezpečný prostor. pch
Dobrý den, stavím svépomocí rodinný dům, ve kterém mám krbovou vložku a komín. Teď jsem se začetl do "Požárně bezpečnostního řešení", kde mj. stojí: "Před realizací bude na komín zpracována projektová dokumentace" Dále se ve zmiňované zprávě píše:"Dodavatel krbu zajistí…
V panelovém domě výšky těsně pod 30m dochází k rekonstrukci domovních rozvaděčů umístěných na jednotlivých podlažích - v prostoru chráněné únikové cesty (dále CHÚC) spojených schodištěm. Na internetu jsem v jednom článku fy Pro******* našel informaci, že ČSN 730802 umožňuje vedení rozvodů…
Poslední příspěvek od Martin Havacek: Dobrý den, dveře mohou být trvale otevřené tzv. přídržnými magnety, které po impulsu (zjištění požáru) dveře zavřou. Zajištění dveří nevhodným způsobem (např. provázekem, klínem, botníkem nebo i hasícím přístrojem) může mít při požáru fatální důsledky. Pakliže tiskárna nenarušuje počet…
Poslední příspěvek od Martin Havacek: Dobrý den, 1/ pakliže je naplněna podstata bodu 4.6 2) b) ČSN 73 0873 (Zásobování požární vodou), není potřeba vnitřní hydrant zřizovat. 2/ jestliže máte více jak 2 NP a nemáte více jak 3 NP, tak se na Vás vztahuje povinnost vybat ubytovací zařízení výtahem dle odst. 7) § 53 Vyhl. MMR 137/1998…
Dobrý den, uvažuji o stavbě přístřešku parkovacího stání, který by zasahoval až na hranici pozemku se sousedem. Obávám se však mj. především dopadu požární odstupové vzdálenosti. Nyní jsou na obou pozemcích postaveny RD, které mají k sobě okna. požadované požární odstupy byly dodrženy,…
Poslední příspěvek od Petr Chalupný: toto musí být vyhodnoceno na konkrétní případ v požárně bezpečnotním řešení...to musí být součástí projektu...dle popisu by neměl bý problém stavět z požárního hlediska 3,5m od garáže..to by musel mít k vám veliká okna PCH
Poslední příspěvek od Petr Chalupný: Dobrý den, k projektu domu by měl mít zpracované požárně bezpečnostní řešení - tvz. požární právu. V té se hodnotí požarně nebezpečný prostor (PNP) vznikající od požárně otevřených ploch (oken, dveří), případně dřev obkladů, zateplení EPS. Hodnotí se zda PNP nezasahuje jinou stavbu, sklad,…
Dobrý den, bydlíme v rodinném domku postaveném kolem let 1960. Střecha nemá bleskosvod. Nyní dělám půdní vestavbu (1 pokoj) do střechy (kromě jednoho okna) nijak nezasahuji a stavební úřad po mě nyní požaduje instalaci bleskosvodu. A též "závazné stanovisko krajské hygienické stanice"…
Odstupová vzdálenost od malých otvorů ? Příl. F2 u normy ČSN 730802 končí u otvoru 0,75 x 1,0 m. Co ale otvory menší ? Mohou být ještě nebezpečnější, z důvodu proudění horkých zplodin.
Poslední příspěvek od Petr Chalupný: viz příloha
Dobrý den. Existuje nějaký předpis či norma pro RD, která by řešila (stavební) oddělení kotelny a uhelny? Stávající uhelnu chci rozdělit na část pro nový automatický kotel a část pro uhlí. Na internetu jsem viděl od částečných prkených příček, přes celé stěny z OSB či sádrokartonu až po zděné z…
Vyberte způsob sdílení