Požární bezpečnost staveb

Řazení:Nejnovější příspěvky
Reklama

odstupové vzdálenosti

Odstupová vzdálenost od malých otvorů ? Příl. F2 u normy ČSN 730802 končí u otvoru 0,75 x 1,0 m. Co ale otvory menší ? Mohou být ještě nebezpečnější, z důvodu proudění horkých zplodin.

požární normy

Poslední příspěvek od Petr Chalupný: viz příloha

Oddělení kotle (kotelny) od uhlí

Dobrý den. Existuje nějaký předpis či norma pro RD, která by řešila (stavební) oddělení kotelny a uhelny? Stávající uhelnu chci rozdělit na část pro nový automatický kotel a část pro uhlí. Na internetu jsem viděl od částečných prkených příček, přes celé stěny z OSB či sádrokartonu až po zděné z…

Hromosvod

Dobrý den Stavíme dřevostavbu klíč, vnější izolace je na bázy dřevovláknité desky (difuzně otevřená). Hromosvod vede tesně na dřevěném trámu a vedle PVC okapu. Ďále je drát cca 8cm od fasády. Je to v pořádku z pohledu normy ? Přijde mě to jako rizikové řešení (hlavně blízkost PVC, dřevěný trám)…

Požární strop

Poslední příspěvek od ales sss: obecna odpoved bez nahlednuti do projektu: pozarni stena se musi stykat se stresnim plastem s pozadovanou poz. odolnosti (dle SPB) a nemusi jej prevysovat, pokud je stresni plast DP1. U I. a II. SPB neni poz. odolnost stresniho plaste pozadovana.

Instalační šachty

Poslední příspěvek od Ondřej Říha: No prakticky je to totéž, jen máte jinde požárně dělící konstrukci. U samostatné šachty pak bývá problém s revizními dvířky, které musí protipožární - vzhledově nic moc, ne každý to zkousne.

Reklama

Protipožární poklop + žebřík místo skládacího schodiště na půdu

Poslední příspěvek od Ondřej Říha: Protože když nedáte průlez v EI15, tak nesplníte, že požární odolnost nosné konstrukce střechy nemusí být splněna (ochranu plní SDK + průlez, který odděluje půdu).

Uzamykanie spolocnych priestorov

Poslední příspěvek od Lucia Mala: Dakujem este raz velmi pekne!

Sádrokartonový podhled

Poslední příspěvek od ales sss: ne. SDK deska je třídy reakce na oheň A2 ("nehořlavé")

vysvětlení čl. 11.1.3 ČSN 73 0802

Poslední příspěvek od Robert Valík: podobný problém řešil známý a zde opravdu šlo o ohraničující konstrukci

proudová ochrana

Poslední příspěvek od Jakub Mach: Dobrý den, síťový adaptér bývá vetšinou do zásuvky připojen jen dvoupólově (vidlička) čili pokud je to i Váš případ, tak by proudový chránič nevyřešil vůbec nic už z podstaty jeho funkce.

Náležitosti k protipožárnímu oknu

Dobrý den, K protipožárnímu oknu nám firma dodala následující doklady (viz. příloha) a to: - prohlášení o shodě - prohlášení o montáži - štítek na okno Jsou mi ale podezřelé 3 věci: A. Tyto dokumenty dodali až !!! 2 roky !!! po zabudování okna B. Podpisy na oněch dokumentech jsou…

Oprava komína

Poslední příspěvek od Jan Kosek: Já bych se přimlouval za vyvložkování. Předpokládám, že na to pak spoustu let nebudete chtít sáhnout, tak proč to radši neudělat teď pořádně a mít pokoj. Normy jsou pořád přísnější, tak aby vás to pak stejně nedonutilo. A navíc se tím vyhnete riziku dalších "překvapení", které jste ještě…

zateplení stropů v chodbách panelového domu

Poslední příspěvek od Petr Chalupný: u vstupu (úniková cesta) minerální vata. čsn 730810 PCH

Hromosvod - kroucení AlMgSi

Poslední příspěvek od Lukáš Vyskočil: Po pátrání u výrobce ( technická podpora Tremis) se mi podařilo zjistit, že měkký AlMgSi je pro získání požadovaných vlastností potřeba "nakroutit" splňuje prý požadované hodnoty až po nakroucení. Druhý dodávaný drtát AlMgSi - polotvrdý již splňuje požadované vlastnosti bez kroucení.…

kolaudace domu

Poslední příspěvek od bob svaton: ahoj Lado, zrovna ten dum co ma tech 100 mist ma take dva vchody ale pet pater. garaze jsou dve sklepni podlazi.

Nehořlavá, popř. nesnadno hořlavá izolace

Poslední příspěvek od Jozef Homola: http://penosteklokiev.all.biz/cs/tepelna… Ve které galaxii to vážili, když to má hustotu 0,008 g/m2 ?

Uzemnění venkovního zábradlí

Dobrý den, je potřeba nějak zemnit/napojit na hromosvod venkovní nerezové zábradlí na balkonech?

Uložené věci na půdě

Poslední příspěvek od Jakub Matěják: Skříň je na půdě asi 30 let a nikdy nikomu nevadila, i kominík řekl, že tam nkomu nevadí. Bydlím v domě s velice špatnými sousedskými vztahy a předseda společenství nařídil kompletní vyklizení půdy. Na dotaz požárního technika mi bylo sděleno, že skříň na půdě může být (vzdálenost větší než 1m od…

pás z minerální izolace nebo stříška

Dobrý den, momentálně probíha na našem baráku zateplení. Jedná se o 14ti patrový panelový jednovchodový dům (pouze jedna úniková cesta). Můj dotaz je ohledně povinnosti mít nad vchodem pás z minerální vlny v celé výšce objektu nebo stříšku, která v případě požáru bude bránit kapání taveného…

protipožární vstupní dveře do bytu

Dobrý den. Byt v cihlové bytovce, chtěla bych vyměnit vstupní dveře a zvolila jsem už protipožární. Dodavatel mi navrhl protipožární vstupní dveře, odolnost EI30, s azbestovým těsněním a kovovou zárubeň potaženou folii d-c-fix. Nejsem si jista, jestli to je správně. Azbest je přece zakázaný…

Porucha hydrantů

Jak lze nahradit ve skladových prostorách poruch na dodávce vody do hydrantů-staré vedení popraskalo oprava cca 14 dnů. Spěchá Děkuji

Hromosvod

Poslední příspěvek od Dagmar Wick: xxxxxxxxxx

Dotaz

Poslední příspěvek od bob svaton: CSN 73 0873 6.9 potrubi muze byt i z horlavych materialu pokud je trvale zavodneno. z nehorlavych mat. musi byt u budov nad 45m vysky, pripadne kde je system zkrapecich systemu nebo vodnich clon. dale v mistech zasahu pozarnich jednotek s dojezdovou dobou delsi nez 15 minut.

přímotop

Poslední příspěvek od Jaroslav Novák: už jsem to dal do vytápění,máte pravdu,a jak souvisí ten dotaz nahoře?A vůbec ostatní odpovědi tuhle?

Vedení sdělovacího vedení v panelovém domě

Poslední příspěvek od Jan Němec: nejde o nový požární úsek, k tomu by muselo být nějaké požárně bezpečnostní řešení, ze kterého to vyplynulo. spíš jde o to, ýe novou stupačkou narušíte těsnost stávajících úseků, takže je po ukončení prací musíte znovu zatěsnit. nebo jsem to jen nepochopil.

Vstupní dveře do bytu

Poslední příspěvek od aaa xxx: zamozavirace musi byt: - do chranene unikovce cesty B nebo C - do nastupního prostoru pozarniho nebo evakuacniho vytahu čl. 5.3.7 CSN 730833

Jakou požární bezpečnost pro SDK? spěchá!

Poslední příspěvek od aaa xxx: do 200 m2 muze byt bez odolnosti nad 200 m2 odolnost 15 minut.

Zateplení objektu ZŠ

Poslední příspěvek od aaa xxx: HZS je jen dotcenym organem a druh rizeni si urcuje stavebni urad sam. tzn. kdyz si to vezme "na triko" bez stanovisek je to jejich vec. jinak kazdou stavbu je treba posuzovat individualne a nelze pausalitovat co ja na ohlasku co na stavebni rizeni apod. je to proste slozite :)

průřez hromosvodu

Poslední příspěvek od Petr Zíka: Seznam, hledání, zadat "ochrana bleskem oteplení vodiče", hned první odkaz je http://www.kniska.eu/kniska/clanky-1/ote… Stačí to?

Izolace

Poslední příspěvek od bob svaton: no a co? tak to postavte tam kde bude ten polystyren vyhovovat. Pokud se rozhodnete pro takovyto pozemek tak splnte aspon podminky ktere jsou vam ulozeny

Zateplování střechy stávajícího objektu nad 22,5m

Měl bych dotaz lze zatepli stávající střechu nad 22,5m polystyrenem nebo musí jít o výrobek třídy reakce na oheň A1 nebo A2. děkuji za odpovědi

pozarni ochrana

Poslední příspěvek od Mirek Bagr: rozhoduje to co je napsáno v PBŘ. VYžáddejte si původní dokumentaci, část PBŘ a tam by měl být posouzený typ únikové cesty. V tomto případě to bude na 90procent CHÚC (chráněná úniková cesta) a na 10 procent nechráněná úniková cesta avšak bez požárního rizika (dle podlažnosti objektu možné obě…

Požární normy a zelené střechy

Poslední příspěvek od Mirek Bagr: Starý leč zajímavý dotaz - normy PO jsou v pořádku, vždy jde o správné interpretované požadavky ČSN. Zelená střecha s vrstvou hlíny 40centimetrů je po povrchu nehořlavá a bezvadná krytina hasičsky. Pokud však hořel krov ve spodní části, je spíš problém v posouzení požární odolnosti nosné…

Podlahová krytina versus požární předpisy

Poslední příspěvek od Mirek Bagr: poždavky na podlahové krytiny jsou dány jednak vyhláškou 23/2008Sb a dále podrobně normou kodexu PO tj. ČSN 7208XX. Jak bylo již zmíněno tak v v CHÚC je požadavek na podlahovou krytinu A1 fl- Cfl s1. Toto však neplatí v praze kde je dle vyhlášky 26 v CHÚC požadavek striktně na podlahu A1fl. Tj…

požární nádrž

Poslední příspěvek od Mirek Bagr: nikde v okolí skutečně není žádnej rybník ani jiná obecní nádrž? Požadavek je vzdálenost na 600m od objektu

Požární zpráva pro projekt RD

Poslední příspěvek od Mirek Bagr: za projekt ze zodpovědný projektant. Takže pokdu je v PD napsáno že cesta tak to HZS bude brát že cesta je. Pokud je v PD napsáno že bude vyzbudáva tak se bude kontrolovat při kolaudaci objektu, kde může být problém

hromosvod

Poslední příspěvek od Jan Němec: teda bez znalosti specifikace udělat cenu je fakt odvaha. Nevíme nikdo, kromě tazatele jaká je. Dá se udělat za 15t i za 35t Kč.

Projekt hromosvodu

Poslední příspěvek od Jan Němec: Tak na takovou stavbu mim. 3 svody, podle té velikosti bych klidně dal i 4. Těch 15m je kvalitní vodítko.

průchod komínu dřevěným stropem

Poslední příspěvek od chytrá makovice: POZOR s těmi 5-ti centimetry, je to omyl díky kterému nejeden objekt vyhořel! Vzdálenost hořlavých materiálu od komínu řeší ČSN EN 1443 a ta říká, že teplota hořlavého materiálu nesmí překročit 85°C. U systémového komínu (tj. již koupený / vyrobevý) musí určit výrobce nebo se to musí spočítat.…

Požární dveře

Poslední příspěvek od chytrá makovice: V objektech postavenych pred ucinnosti norem CSN 73 0802 (04), tj. pred rokem 1977 pozarni dvere byt nemusi. Jediny pripad kdy by tam byt mely je, ze v objektu v dobe ucinosti norem 730802 probehla rekonstrukce a pozarni dvere tam byly nekym navrzeny. Pokud jsou dvere stavajici tak pozarni…

detektor požárů vs kuřáci

Poslední příspěvek od melkor unlimited: Detektory od Jablotron reagují jak na zvýšenou teplotu, tak na čoudíky. Jestli kuřák čoudí dost na spuštění alarmu si musíte vyzkoušet (záleží na průvanu). Přímý závan kouře detektor aktivuje. Je to jeden za způsobů ověření jejich funkčnosti.

požární hydrant

Poslední příspěvek od pavel Konečný: Tiskopis žádný neexistuje. Pokud máte zájem o kontrolu hydrantů je dost techniků, kteří vám ho zkontrolují.

NOVINKA NA TRHU - ochrana proti prehriatiu

AKCIA AKCIA AKCIA: watttt s.r.o. ponuka novinku na trhu, generator EE pre cerpadla krbovych vymennikov.princip fungovania: krbova vlozka si sama generuje zdroj pary ktory potom vyuziva na pohon parneho generatora EE. jednoduche a lacne riesenie nezavisle pri vypadku EE zo siete! BONUS: para…

Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.