Poslední příspěvek od Pavel Wolf: To záleží jakým kotlem topíte.
Dobrý den, od staré karmy Mora 371 jsem zrušil 5 m odtah z pozinkových trubek do komína. Poradí mi někdo čím je nahradit. (V nejbližší době budu řešit ohřev teplé vody jinak). Děkuji za rady.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Elektrický nebo plynový?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nemohu se v tom vyznat. Rozhodně podle instalačních pokynů výrobce to není udělané. Například vstup a výstup otopné vody musí být DN 20 jinak padá záruka.
Poslední příspěvek od Marie Beránková: Mirelon tam je, pěna nás nenapadla, tak ji ještě přidáme, dokud to lze, díky za tip.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Tlak ze studny byl asi menší. Při větším tlaku se zvyšuje rychlost proudění vody a to způsobuje to pískání. Tlak můžete snížit ale pozor na funkci sprchy.
Poslední příspěvek od fugas fugas: Dobrý den záleží jestli je topné období a jestli je cirkulační potrubí ve vašem bytě nebo ne .Otázkou je jestli je to ztráta přes léto nebo zisk v zimě. F.F.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Ve vizkozitě rozdíl např. 2x dělá nebo navyšuje tlakovou ztrátu pouze 4%.
Poslední příspěvek od Filip Cada: Zalezi na umisteni bojleru a kolik by stalo dotahnout k tomu trubky od "topeni"... Za mne, pokud bych topil drevem v kamnech s vymenikem, tak bych do toho urcite sel.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Některé termostaty mají korekci ale zde na přesnosti moc nezáleží. https://dratek.cz/arduino/1980-digitalni… Čidlo má odpor 10K tak to prodloužení hodnotu měření nezmění, jen spoj dobře zaizolovat a drát 2x0,5mm. Jen mě teď zarazilo že mají napsáno spínat jen 30V. Ještě pohledám. Co toto
Poslední příspěvek od Libor Dimitrov: V pripade,ze budete mit dostatek energie ze slunicka treba 14 dni v kuse,tak bojler c.1 se bude diky tepelnym ztratam pravidelne dohrivat uplne zbytecne.Tipuju minimalne kazdy druhy den,jde to i spocitat.Kdyz pripoctu regulaci na ovladani tricestnych ventilu,tak je to znacne neekonomicke…
Poslední příspěvek od Filip Cada: Dekuji za pekny exkurz do hospodareni kotelen drive. Je to drsne, co se tenkrat delo... Kazdopadne situace, kdy SVJ si neco demokraticky odhlasuje, a nekdo kvuli nim pak nema teplou vodu, kdyz prijde domu, mi prijde proste hrozna.
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Tak samozřejmě záleží jaký zásobník máte. Já jsem bral v úvahu nejvíce rozšířený stojatý , tudíž NTC senzor zavedený do jímky zhora. Ale je vidět, že jste šikovný a pochopil jste princip. 👌👌
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Závad může být celá řada...Mohlo by být vadné čidlo UT. Ale to musí prověřit servisák.
Mam zasobnik TUV Buderus S120 uz cca 15let. Posledni dobou me netece z nej nejteplejsi voda i kdyz je nahraty na 60°C. Na privodni baterii v koupeln hned vedle zasovniku jsem zavrel privod studene vody a pustil jen teplou, presto je voda tepla jen na cca 40°C. Zvlastni je ze kdyz vodu zavru na…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Vy tam potřebujete výstupní 3CV ? Ten se tam dává jen pokud bojler nahříváte na vysoké teploty.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Pokud se jedná o vaření tak plyn vykazuje výrazně menší účinnost než elektrické vařiče. Na obrázku je test z USA podle jejich metodiky
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Distributor není povinen dodržet předem zveřejněný rozpis časů VT/NT - že ho zveřejňuje předem, je jen jeho dobrá vůle, nic víc. V případě potřeby může kdykoliv a na jakkoliv dlouho přejít na operativu. Má za povinnost dodržet jen příslušné tarifní podmínky pro stanovení časů a trvání VT a…
Poslední příspěvek od Libor Piše: Zdroje nemůžou být v řazení za sebou ,technické podmínky nepovolují pro tento typ průtokového ohřívače předehřátou vodu na vstupu, je tam povolených max 20 stupňů. Tohle jsem vyčetl z návodu, tohle dovedou jen ty nové mnohem dražší, řízené průtokové ohřívače . Ten můj i když je nový to neumí.…
Poslední příspěvek od Michal stepan: Díky za reakci
Poslední příspěvek od Ivan K.: skor to bude ne/kvalitou vody vs asi stare potrubie
Mám systém topení/ohřevuTUV s regulací RVS 63.283, kotel na tuhá, plynový kotel, bojler a aku nádoba. Při letním provozu, kdy jede jen o ohřev TUV pomoví plynového kotle, dochází k tomu, že když je dosažena požadovaná teplota TUV v bojleru, vypne RVS čerpadlo, které žene vodu do bojleru.…
Poslední příspěvek od Petr Novotný: https://www.dzd.cz/ohrivace-a-zasobniky-… Tady najdete všechno.
Poslední příspěvek od Michael Hronek: Já netuším, kolik je spotreba naseho bojleru pro 2 lidi ročně. Kabel vede do zdi, takze tam ani nemohu dát měřák, abych zjistil spotřebu.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Ještě dávám nerezové 300l daikiny,ovšem momentálně nejsou. Ty maj hada jen 1,8m2,ale daikina si s tím poradí,moduluje výkon i průtok. file:///C:/Users/Lubos/Downloads/Daikin%20Altherma%20M.pdf
Poslední příspěvek od jan čech: Pokud je na tom zásobníku vody odvzdušňovací ventil mužete odpustit vzduch tam . Jen nevím jak uhodnete kolik. Čerpadlo musí být vypnuté. Když to udeláte tak jak jsem to popsal výše , tak vzduch do potrubí zanese kal z toho zásobníku vody a pujde ze začátku kalná voda a muže taky ucpat sítka ,…
Poslední příspěvek od jan čech: Díly jako membrána a tak ale chtelo by to mozazné části a nebo komplet armaturu i starou , vhodnou na výmenu u Todorov cz.
Poslední příspěvek od Harry Minduton: 100litrový bojler pro rekreační objekt s až 20 návštěvníky, je objemově nedostatečný. I kdyby jel takříkajíc furt. Bohužel. U rekreantů je problém v tom, že zneužívají toho, že "teplá voda je v ceně ubytování" a dopřávají si sprchu i 3x denně. Takže spotřeba TUV může být razantní. Jinak…
Poslední příspěvek od David Šigut: Předpokládám že to máte už vyřešené ale kdyby ne tak ten Hakl nebrat je 2 fázový (dost zatěžuje ty 2 fáze)a opravdu stále ohřívá vodu plným výkonem takže nemáte komfort stálé teploty dejme tomu 45°C. Pokud Hakl tak 3f verzi která má elektronicky řízený výkon takže teplota vody je stále stejná při…
Poslední příspěvek od Andrea Slavikova: Aha, diky. Tak to ja si pockam na instalatera a zkusim to pod jeho dohledem, abych nic nepokazila. Jestli to chapu spravne, tak tim, ze ho sem tam pootocim, tak by se mel udezovat a vyplavit ty necistoty, jak jste psal?:)
Poslední příspěvek od Petr Díkl: Máte pravdu, bude to starší generace. Na štítku je 25 KKO -A (H-CZ) R1.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Je mne líto na to Vám nemohu dát jednoznačnou odpověď. Jestli jste po celou dobu před chlorováním neobjevili ani jediný puchýř a po delší době od chorování přestaly růst nové, tak by to mohlo způsobit i to jednorázové použití, kdy těžko odhadovat koncentraci jak celkovou tak nějakou lokální. Ještě…
Poslední příspěvek od Pavel Marek: Dobrý den, děkuji za odpověď!
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Jestli to je na dvě bytové jednotky, tak to není moc. Záleží jakého typu a velikosti jsou ty radiátory, jaká teplota vody tekla do nich a hlavně jakého výkonu byl ten kotel resp. kolik má článků v kotli. To se ale pozná podle té třetí číslice v označení.
Mám Nilan VP18K. Keď treba ohrievať alebo chladiť vzduch, jednotka zo zbytkového tepla ohreje plný 180l zásobník na 50-70 stupnov. Problém nastáva v prechodnom období, alebo aj pri chladnejšom letnom dni. Nepotrebujem chladiť ani ohrievať vzduch, ale stále potrebujem ohrievať vodu. Výrobca…
Prosím,môžete mi poradiť ako znížiť teplotu na 40 stupňov,po zdemontovaní krytu na spodnej časti vidím len pripojenie na sieť a termostat?nevidím tam žiadne kolečko alebo drážku na skrutke.Môžete mi poradiť,ďakujem žvaček
Poslední příspěvek od Jiří Zilvar: Dobrý den, k porovnání fotovoltaiky a solárních kolektorů pro ohřev vody je na TZB-info několik porovnání: https://oze.tzb-info.cz/solarni-kolektor… https://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-…
Poslední příspěvek od cortinamk123: Děkuji a omlouvám se za prodlevu - kotel máme na topení vypnutý, takže laicky se domnívám, že koltová voda je 0°. Technik nechával chemicky čistit výměník (již podruhé), ale prý bezúspěšně. Voda tvrdá není, to bychom poznali na kohoutcích, varné konvici atd. Z výměníku šel bordel spíš do červena,…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Tak to máte blbý,čekat až bude teplá voda.
Poslední příspěvek od Roman Krajíček: Díky za reakci. Bojler je od kohoutků cca 3-6m.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: V první chvíli to vypadá jako úspora vody ale jakmile provedení není dobře udělané tak to je vlastně ztráta energie. Nechá se to nějak vypnou a potom měřit tu spotřebu.
Poslední příspěvek od Jaro Slav: Zdravim Vas. Dnes som narazil na tuto debatu.Ak dovolite vratim sa tomuto a k poznatku z praxe z minuleho leta ci vydrzi alebo nevydrzi tepla voda v 160 L bojleri ak bude nahrievany jedorazovou nabitou a zohriatou 1200 L akumulacou teplotou.Skusal som to zopar krat a mozem potvrdit ze 1200 L AN…
Poslední příspěvek od Petr D: Díky, už jsem po něm pošilhával. Aby to nebylo jednoudchý, potřebuji, aby byl byl boiler placatý s max. hloubkou 350 mm.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Otázkou je, zda kape stále, nebo jen při ohřevu. V prvním případě se mohl dostat nějaký bordel pod sedlo ventilu. V tom případě obvykle pomůže protočení ventilu. Při otáčení točítka (jde to poměrně ztuha) se ventil zvedne, začne protékat voda. Při dalším otočení to přeskočí a ventil se uzavře.…
Zdravím. Jak výkonou patronu pořídit pro předehřev TUV? Mám plynový kondenzační kotel 32kW, stávající dosluhující nepřímotopný bojler 200l budu měnit za AN 300l s prutokovym ohřevem TUV v nerezovém výměníku. AN bude mít možnost topné patrony. FVE bude 1F 3,6kW, využití přebytku, které nebudou…
Dobrý den, kde začít? Kotel po puštění vody vůbec nezapálí plamen. Tlak mám.
Poslední příspěvek od zdeněk Žabička: Hlavně si pořiďte baterie pro případ blackoutu. Lepší je menší zásobníkový ohřívač (např. 5 či 10 litrů). Pak Vám aspoň chvíli teplá voda poteče aspoň po dobu, kdy bude ve vodovodu tlak. Mám to tak na chatě a sprchování a mytí nádobí bohatě stačí celý den, nabíjení nepřetržitě.
Dobrý den, uvažuji o bojleru a docela se mi zamlouvají OKHE SMART od DZD (https://www.dzd.cz/ohrivace-a-zasobniky-… Zajímalo by mě: bude instalace tohoto bojleru samotného stačit pro změnu sazby na d25D (aktuálně mám d02D)? Nikde jsem nenašel jednoznačné stanovisko, některé zdroje ř
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Jestli se nepletu, tak zrovna v návodu k čerpadlům Grunfos jsou kresleny jedno i víceokruhové cirkulace
Poslední příspěvek od Pavel Janovský: Pamatuju ještě starou karmu, od té doby jsem vždycky volil zásobník. Až teď jsem "ušetřil" na průtokáči. Ze studeného stavu je náběh teplé vody pomalý a ten komfortní režim nebo nahřátí po krátkém spuštění vody jsem na kotli nenašel. Kamarád mi poradil vřadit do série za kotel malý el.…
Vyberte způsob sdílení