Rubriky:
Dobrý den,
rád bych se zeptal na následující věc. Má smysl, abych vyměnil 3 roky starý plynový kotel Vaillant VUW 202 za kondenzační kotel VUW 236 od stejného výrobce? Můj dům je z roku 1920, po rekonstrukci, celý zateplen, nová dřevěná okna, nová zateplená střecha atd. V domě jsou radiátory, vytápěnou plochu odhaduji na 150m2. Za rok 2009 jsem spálil plyn za cca 37 tis. Kč, pro topení a ohřev TUV (jsme 4-členná rodina). Má cenu taková investice při deklarovaných úsporách 15-20%? Děkuji předem za názor! Ondřej
Legislativa EU pouze zakazuje uvádět nové výrobky na trh typu atmosférického ohřívače (myšleno i kotle) s výjimkou…
před 6 roky
Omlouvám se pane Homolo.
před 6 roky
Je zcela evidentní, že tomu nerozumíte.…
před 6 roky
70 odpovědí
Zobrazit všechny reakceDobrý den. Mám dotaz. Mimo kotle na TP (jako hlavní topení) je v RD instalován ještě klasický stacionár Protherm 24KLO. Používán pro ohřev TUV v ext. zásobníku protherm, přitápění v přechodném období a topení pokud jsou mrazy nebo v když v domě delší dobu někdo není(rychlejší natopení ) + plynový sporák. Radiátory litinové, objem vody něco přes 200l. Kotel i se zásobníkem jedou od r. 1997 s pár drobnými závadami, ale riziko selhání je myslím celkem vysoké po těch letech. Momenálně zvažuji volbu jestli jít opět do stacionáru nebo KK. S KK je spojena řada dalších zásahů( vyvložkování, odpad kond.), navíc asi tyto kotle musí mít uzavřenou soustavu a expanzka by byla obludná, další obavu mám z toho , aby radiátory nezačly téct ( zatím netečou, byla provedena výměna většiny ventilů u radiátorů). Neplánuji využívat plyn jako hlavní zdroj vytápění, ale spíš občasnou pohodlnější variantu. TZ nemám spočítané ale budou masivní( RD z r. 1985, kostka s plochou střechou 13x9, přízemí dutinkové cihly, patro kalofrig + nějaká vnitřní izolace, nedávná výměna oken 2skla, izolace stropu prý tenkrát valník rotaflexu.-)), patro vytápěné komplet, v přízemí necelá 1/3). Spotřeba plynu za poslední roky kolem 750m3. Můžete mi prosím doporučit nějaký stacionár, nebo je to nesmysl bude vhodnější KK?Děkuji
MK Martin Kill @martin.killMůžete vysvětlit proč trváte na kotli stacionárním? Docela dobře poslouží nejlevnější nástěnný atmosférický kotel za 15 tis. vzhledem k vašim potřebám. Dokonce si dovolím tvrdit, že oproti tomu starému a hmotnému můžete při TUV ale i při přitápění dosáhnout úspor. Kondenzační se vám nevyplatí. Pokud se jedná o expanzní tlakovou nádobu, tak není nutná, když je dostatečně vysoký sloupec vody. V zahraničí (např. UK) je hodně kotlů v provozu s otevřenou expanzkou.
Dobrý večer.
Moc Vám asi s Vašim konkrétním případem nepomůžu, ale ráda bych připojila svůj dotaz a třeba někdo poradí i mi.
Máme zrekonstruován starší dům, ale zateplili jsme jej, vyměnili okna a nechali si kotel na tuhá paliva. Protopili jsme cca 30 tisíc ročně a když si vezmu tu práci, kterou máme s každoročním řezáním dřeva, jeho sklízením... říkala jsem si, jestli by nebyl lepší kotel plynový. Nakonec, když jsem se po nějakém poohlížela, na plynove-kotle-zdarma.cz jsem našla možnost získat kotel zdarma. Úspora by tam určitě nějaká byla. Teď jde o to, který kotel vybrat, aby byla účinnost co nejvyšší. Náš dům je, jak už jsem uvedla, zateplený a po výměně oken. Výměra vytápěné plochy 125 metrů čtverečních. Jak velký kotel tedy pořídit, aby vystačil na takovéto prostory?
LK Ludmila Kovářová @ludmila.kovarovaPrávě zvažuji přechod k jinému dodavateli se svým odběrem 40 000 kWh/rok. Tuto firmu (kotle zdarma ) jsem poptával také a nabídka bez kotle byla na 50453 Kč/rok, tedy 1.26 Kč/kWh. Kotel by sice zdarma dali, ale jeho cenu by rozpočítali jako další navýšení. V podstatě klasická půjčka. S menším odběrem Vám kotel ani nekoupí celý, pouze platíte nižší částku.
Odcházím tedy k dodavateli s 3měsíční výpovědí, který mi prodá těch 40000 kWh za 49022 Kč, tedy 1.225 Kč/kWh.
Dle na tomto foru zveřejněných měření i dle měření dalších vychází účinnost atmosf. kotlů kolem 75%, účinnost kondenzačních kolem 95%. Nejlevnější KK se tedy vyplatí již od spotřeby cca 4 MWh ročně.
Za 10 let životnosti při spotřebě 4000 kWh/rok ušetřeno 10*4000*1,3*(1/0,75-1/0,95)= 15000 Kč. Kondenzační se sám zaplatí při spotřebě 8 MWh/rok 10*8000*1,3*(1/0,75-1/0,95)=30000Kč, tedy od tepelných ztrát přes 3 kW.
Zdravím,
mám podobnou komplikaci, koupily jsme starší domek ted probíhá pomalu rekonstrukce (vyměnil jsem okna za 3 skla, zateplil jsem půlku spodku (stropy a v kuchyni i nová podlaha s 18cm PS)
Kotel mám z r. 95 - 24KTO tzn. turbo, někdy už mi "píská" čerpadlo a zvažuji jestli nekoupit nový a jestli má cenu investovat do kondenzačního, protopím cca 36 tis/rok., pokud bude úspora za rok jen 1000 nebo 1500,- tak se mi nevyplatí, protože každý rok musím zaplatit někoho kdo mi to vyčistí a pořádně seřídí.
Dá se přesně říci kolik se prakticky ušetří kondezačním kotlem oproti turbu?? Děkuji
Dobrý den,
rád bych se zeptal , jestli má smysl, abych vyměnil 3 roky starý plynový kotel Baxi Luna 3 Comfort za kondenzační kotel BAXI LUNA Duo-tec 1.24 od stejného výrobce? Můj dům je novostavba, celý zateplen, V domě jsou radiátory a podlahové vytápění, vytápěnou plochu odhaduji na 150m2. Za rok 2012 jsem spálil plyn za cca 38 tis. Kč, pro topení a ohřev TUV (jsme 4-členná rodina).Máme 200 l bojler OKCE 200 NTR/2,2kW Dražice s kombinovaným ohřevem. Má cenu taková investice při deklarovaných úsporách 15-20%? Děkuji předem za názor! Pavel.
PV Pavel Vyskočil @pavel.vyskocilDobry den, v skratke:
-cela situacia sa odvija od tepelnych strat Vasho objektu / je mozne ze Vas kotol Luna Comfort 1.24 je pre Vas zatepleny objekt prilis silny (10,6-26,3kW)
-15-20perc. je iba teoreticka uspora, realna bude mensia
Tato tema tu uz bola preberana viackrat, skuste pohladat starsie prispevky, napr. tu:
https://forum.tzb-info.cz/125192-jaky-ko…
Prosím o radu kupuji byt 100m2 kde je starý plynový kotel Dakon Unica DUA a majitelka mi předala spotřebu za rok 2012 27 400kwh po této spotřebě se v lednu 2013 udělali na půlce bytu nové podlahy s elektrickou temperací 60w/m2 a vyměnili okna ve sklěpě se všude dokola dali plastová okna. Na radiátorech nejsou ty regulátory a tak nevím jestli se dostanu na lepší cenu a nebo mi poradíte zda koupit kondenzační kotel a nebo nízkoteplotní, Výška stropů je 3m.
Kotel ohřívá i zásobník 60 litrů , který má uvnitř. cena za plyn za rok 2012 činila 47000Kč.
Tuto výměnu jsem řešil tento rok - provozoval jsem kotel KP18Z
17 roků a i když byl na vodní straně 100% ( siřičitan, fosforečnan), byl již vypálený hořák. Z důvodů finančních a spolehlivosti jsem zvolil
kotel s atmosférickým hořákem Dakon P 18lux HL. Kotel mám vybaven elektronikou - vynikající elektronické termostaty D 100L s nastavitelnou hysterézí 1 - 20 st. ( provozní termostat, termostat výkonu, termostat oběhového čerpadla s elektronickou regulací otáček), měřím teplotu spalin.
Kotel najede na plný výkon nad kondenzaci spalin a potom sepne termostat výkonu a již dotápí na zvolenou teplotu nižším výkonem.
Celkový výsledek regulace je na teplotě spalin - 80 - 110 st.
Sekundární regulaci provádím čtyřcestným směšovačem s ekvitermním regulátorem topného okruhu MTR01.
Z mého pohledu a zatím měřené spotřeby je to v pohodě.
Dobrý deň, chcela by som Vás požiadať o radu, keďže budujeme novostavbu a sme sa zasekli na výbere vhodného vykurovacieho systému a ohrev TUV. Velmi by som Vás chcela požiadať o nejaký racionálny návrh, co sa týka vstupných nákladov, nákladov na údržbu a energetickú efektívnosť. vopred ďakujem.
SC Silvia Cselovszká @silvia.cselovszkanejprve musíte dát informaci o jaký dům se jedná (výpočtové ztráty).
prosím o odpověd na předmět.
VK Vlastimil Kukla @vlastimil.kuklaKondenzační kotel by mohl mít takovou úsporu jedině za podmínky vytápění s nízkou teplotou vody. Jaký máte systém vytápění? radiátory? výpočtová teplota? Zřejmě vyšší, než-li by bylo výhodné použití kondenzačního kotle.
Problém je v "deklarovaných úsporách 15-20%". To platí při náhradě za prastarý kotel s nízkou účinností (ne za 3 roky nový) a překopání celého topení na nízkoteplotní (např. podlahové).
1) Odečtěte ohřev vody - tam se v kondenzaci obvykle
nepohybujete.
2) Kondenzace začíná při teplotě zpátečky cca 50 stC. Ale to ještě
nic nepřináší, každý stC dolů přinese cca 0,5% zvýšení
účinnosti. Tedy při spádu TV 50/40 budete mít k dobru cca 5%.
3) I když pojedete v kondenzaci 3/4 doby provozu, budou to
období, kdy máte malé tepelné ztráty. V centrální zimě musíte
zvýšit teplotu otopné vody a jste opět mimo kondenzaci.
Potíž je v tom, že v té 1/4 doby spálíte cca 1/2 plynu.
4) Kondenzační kotel pracuje s menším přebytkem vzduchu
(obsahuje lambda sondu) a má o cca 5% vyšší účinnost než
klasický atmosférický hořák.
Optimistická varianta pro radiátorové topení:
+5% (bod 4)
+5% (bod 2) na cca 1/2 spotřeby (bod 4) = cca 2,5% z celku.
spotřebu na ohřev vody (bod 1) optimisticky zanedbáme.
-> celkem přínos cca 7,5%.
Pokud by jste chtěl více, musel by jste jít např. do podlahovky a provozovat ji na zpáteččce kolem 30 stC.
Úspora ze 40tis = cca 3tis/rok.
A proti tomu si spočítejte náklady na kotel, speciální (drahé)
odkouření, odvod kondenzátu. Dále vyšší poruchovost a dražší servis složitého kotle.
JŠ Jindřich Šilhán @jindrich.silhanA to je z nějakého reálného měření, nebo pouze vaše teoretická (neříkám že zavádějící) úvaha?
Dobrý den,
nevím zda to má smysl, ale mám podobný "osud" - starý domek (možná přes 100 let) prošel kompletní rekonstrukcí - vykopané podlahy a následně podkladový beton se zamíchaným polystyrenem, na něm polystyrenové desky tl. 2,5cm, dále mirelon 4mm s Al folií a na tom dalších 7cm betonu s teplovodním hadem, stržené staré prkenné stropy s rákosem nahrazeny novými pohledovými trámy a palubkovým pohledovým záklopem a mezistropní izolací, důkladné zateplení krovů 24cm, nová dřevěná okna atd. ....O topení se stará kondenzační JUNKERS Cerapur 28kW, který topí do podlah 80m2 a přídavných radiátorů 9ks + teplá užitková voda 365 dní v roce v 120l zásobníků 24 hodin denně k dispozici (byl to set - kotel + zásobník)....dále termostatické baterie, takže otočíme a teče nastavená teplota bez honění kohoutků a dlouhého mixování. Chodíme po temperované dlažbě v ponožkách, pes ani nechce ven a válí se po podlahách a dámskou část konečně nezebou kotníky, přičemž u stropu už není 27 a u nohou 16 st. Teplo je rovnoměrné od spoda a člověka to nenutí se balit do mikin a přitom je tam tak 20-21st. Je to prostě jiné teplo. Bavíme se o cca 400m3 prostoru. Mám po první sezoně po "velkém třesku" v ruce fakturu od RWE a k zálohám cca 16000,- mám doplatit 4000,-. Zálohy byly nastaveny nějak spíše míň, protože jsem nevěděl, jak se to bude chovat, nechtěl jsem je předem dotovat a byl jsem připraven na doplatek. Takže sakumprásk i s TUV za 20 tis.!!
Pro srovnání - poslední sezona se starým průtokáčem Protherm 24 KTV dopadla tak, že se topilo a pořád koukalo na knoflíky a plynoměr. Všeobecně spíše chladněji a pokud se v zimě vyvětralo, Protherm se půl dne zmítal na zdi, aby to dohnal. Vždy odtekl asi kbelík vody, než začala aspoň vlažná. Od nohou zima i přes koberec a faktura na hezkých 34 táců za menší prostor a nekomfort, protože tou adaptací jsem si dopomohl hlavně k podkroví s 2. koupelnou, které tam vůbec nebyly a teď mám radiátor i v dílně, kde mi konečně nemrznou barvy a ostatní věci....Zkrátka velká spokojenost a topenářovi, který to navrhl a vyrobil klidně umožním koupání 3x týdně a budu mu při odchodu ještě zavazovat boty a klanět se až za roh, kdyby o to stál :-) Měl jsem ale obrovské štěstí na odborníka a poctivce.
Z vlastní zkušenosti bych řekl, že alfou omegou všeho tohohle posuzování jsou kvalitní a kvalitně udělané všemožné izolace. Bez nich je celkem jedno, co tam na zdi visí. Na druhou stranu nevím, zda je možno sundat starý kotel a nahradit ho kondenzačním "zaklínadlem" a očekávat úsporu. Myslím že tak jednoduché to nebude a celý systém musí být správně dimenzován a naladěn. JF
JF Jan Fischer @jan.fischerDobrý den. Zaujal mě váš příspěvek a hodnocení dodavatelské firmy. V jaké oblasti váš dům je? Můžete mě poskytnout kontakt na dodavatele?
Děkuji
Zavřel
Nevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení
Přihlášení
nebo se přihlaste emailem
Nemáte účet?
Vypadá to, že nejste přihlášen
Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.
Technická podpora
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.