Prosím o pomoc! Při sprchování po dotknutí pákové baterie cítíme silné brnění.
Při odčerpávání vody z bazénu se mi také stalo, že když jsem lezl ven a dostal se jednou mokrou nohou na trávu, druhá noha ve vodě začala také brnět. Po nazutí gumové obuvi to zmizelo. Ale když jsem stál bosýma nohama na trávě a strčil ruku do bazénu, opět to brnělo. Ten kdo měl suchou obuv tento jev nezaznamenal. V bazénu bylo ponorné čerpadlo.
Prosím napište mi kde a jak mám zjistit závadu? Zřejmě se na kostru dostává 230V ale jak to mám zjistit?
Spěchá to! Děkuji.
Mě probíjí 3F elektroměr, na kostře zásuvky naměřím 230V proti zemi (kolík vadasky v hlíně). Jde o podružný, který…
před 6 roky
Ochrana nulováním je ta nejhorší, co může být. 2V nejsou nebezpečné. Od brnění by vám určitě pomohlo důkladné…
před 10 roky
Dobrý den všem, mám v přechodně najatém bytě v Chorvatsku podobný problém. Pokud má někdo např.záděru na prstech,…
před 10 roky
26 odpovědí
Zobrazit všechny reakceMě probíjí 3F elektroměr, na kostře zásuvky naměřím 230V proti zemi (kolík vadasky v hlíně). Jde o podružný, který jsem si pořídil sám (takže žádný ČEZ nebo PRE mi nepomůže). Projevuje se to tak, že se elektroměr stále točí, sice pomalu ale i přes to, že nic neodebírám (vývody odpojeny). PŘIZEMĚNÍ NEPOMOHLO. Co nevím, je to, jestli je elektroměr K.O. a mám ho vyhodit, NEBO mám shánět někoho, kdo mi ho správně nafázuje.
Dobrý den všem,
mám v přechodně najatém bytě v Chorvatsku podobný problém. Pokud má někdo např.záděru na prstech, cítí od tekoucí vody nebo od baterie, sprch.hadice (kovové) apod.nepříjemné brnění. Koupil jsem si digitální voltmetr a mezi vanovou baterií a vanou (nerez.krytkou přepadu vany) jsem naměřil 2 V. Vypnutí jednotlivých spotřebičů (bojler, lednice, pračka, klimatizace, lustry,...) nepomůže. Po shození všech jističů je ale napětí na vodovodní baterii nulové. Podle některých zdrojů je tu rozvod nulovaný, v zásuvce jsem tedy v připojené zásuvce mezi nulou a kolíkem nic nenaměřil. Zkusím pátrat dál. Přiznám se, že mi není jasné, zda střídavé 2 V mohou v daném prostředí napáchat nějaké škody např.na zdraví osob s nějakou vadou, těhotných žen, malých dětí, poškozeným zdravím apod.
Předem velice děkuji za rady.
AV Aleš Vencko @ales.venckoOchrana nulováním je ta nejhorší, co může být. 2V nejsou nebezpečné. Od brnění by vám určitě pomohlo důkladné pospojování a uzemnění. Na vodovodu s plastovým přívodem do domu a kovovým rozvodem uvnitř, to může být nějaké indukované napětí na potrubí, jestliže vede el. vedení ve zdi souběžně s vodovodním potrubím.
Pane Strnade, pokud k odčerpávání vody z bazénu používáte čerpadlo s třívodičovým jednofázovým přívodem, nebo máte kovové části bazénu spojené s nulovým vodičem, měl by teď být bazén v pořádku.
Pokud vím, tak kalová čerpadla dnes mají pouze 2 vodičový přívod, to by brnění způsobilo jen kdyby bylo porouchané, nebo by byl nulový vodič jeho zásuvky nějak spojený s kovovou částí bazénu.
Při poruše nulování, kterou jste popsal.
Tak záhada je snad vyřešena. Elektrikář proměřoval 3 fáze a když sepnul bojler tak na jedné fázi kleslo napětí z 230 na 190V. A trochu se snížila svítivost všech zrovna rozsvícených světel.
Pak ho napadlo podívat se na sloup na pojistkovou skříň, tuším fejfarka se tomu říká.
A tam byl uhnilý nulák. Takže jsme to nahlásili ČEZu jako závadu na jejich přívodním vodiči a za hodinu tu byl jejich technik a opravil to. V té skříňce jsou 3 takové staré porcelánové šroubovací jako pojistky nebo co to je, taková historie co se dávno nevidí. Aspoň v baráku to nemáme.
Říkali nám, že nás to mohlo dávno zabít.
FS František Strnad @frantisek.strnadDobrý den. To jsem upřímně rád, že se to vyřešilo a že ten nulák aspoň trochu vedl. Kdyby tam byl naměřený vyšší pokles napětí, tak to by nebrnělo, ale zabíjelo. Zaplať pán Bůh, že to tak dopadlo
S pozdravem Laďa.
Dobrý den. Kdyby to brnění bylo způsobeno 230 V, tak by jste zde už snad ani nepsal. Takové brnění je totiž smrtelné. Nicméně, někde máte celkem zásadní chybu, kterou musí odhalit elektromontér, který dělá bytové rozvody přesně podle vyhlášky. Já bych to pouze typoval na rozdíl potenciálu na nulovém vodiči proti skutečné zemi. V první fázi bych odpojil od sítě to ponorné čerpadlo. Tam jde o život....
S pozdravem Laďa
LJ Laďa Jaskva @lada.jaskvaNo neřekl bych že je smrtelné... 240 jsem koupil už hodněkrát a světe div se žiju. A budete se divit ale hrábnul jsem i na 3 fáze a skončilo to očouzenou pazourou. Ale dodnes tam mám takový dolíček. Každopádně jedna fáze je v poho a většina lidí to ustojí ale je jasné že sem tam někdo ne.....
Pane Homolo, doufám, že jsem správně pochopil, že si tady z lidí dělá pan Strnad legraci. Zrovna tak se mohl myslících lidí ptát, co má dělat, když jezdí po dálnici s autem, kterému nefungují brzdy.
Jestli se mýlím, je mi pana Strnada upřímně líto a měla by být přezkoumána jeho způsobilost k jednoduchým úkonům, jako je vypnutí nebezpečného elektrospotřebiče.
Pozvěte si revizního technika a závada je zjištěna "nato tata". Nešetřit jde o život.
To zase já, když uchopím do ruky fázový vodič, brní to taky, navíc mi to zkroutí ruku a nemůžu to pustit.
Co já mám dělat?
Nevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení
Přihlášení
nebo se přihlaste emailem
Nemáte účet?
Vypadá to, že nejste přihlášen
Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.
Technická podpora
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.