Dobrý den, provozuji KK Geminox s koaxiálním (? prostě trubka v trubce) odkouřením. Vnitřní trubka vypadá , že slouží k odtahu spalin, vnější trubka k nasávání vzduchu. Odkouření je nad kotlem zalomeno vpravo, a pak ještě jednou vzhůru aby vedlo v rohu domu, pak vede přímo vzhůru, přes strop, koupelnu nad šikmou střechu. V koupelně je komín osádrokartonován - obložen.
Před 14 dny a dnes jsem zjistil, že z kotle teče voda - z vnější trubky kape voda, teče po vodičích v kotli a hromadí se ve spodní části kastle. Po otevření jsem vylil odhaduji 0,5 - 1 litr vody, a další stále kape. Spalovací komora už koupila povrchovou korozi.
Vše je v záruce - reklamovat budu, ale rád bych znal korektní řešení, protože o řemeslníkovi co instaloval topení a vodu platí asi to nejhorší co se dá říct - od nedodržení délek smyček podlahovky až po podříznutí 11cm stěn "drážkováním" odpadu, který měl položit nad hrubou podlahu.
Jak má být řešen komín resp. jeho zaústění do kotle tak, aby voda kondenzující v sání netekla nekontrolovaně do kastle kotle ? Kondenzát v odtahové trubce předpokládám - poloprůhledné koleno je zevnitř viditelně vlhké a voda doufám končí v sifonku.
update: pridane fotky kotle s ustim sani, detail usti, detail spalovaci komory
Omlouvám se že jsem nenapsal resumé; voda se objevovala protože vrchní část odkouření nedosedala / nebyla dotěsněná…
před 10 roky
Mám Dakona 24 DUO turbo z roku1997. Spalinová cesta je koaxialní. Při revizích spalinových cest do lonského roku…
před 10 roky
Není kondenzace způsobena netesností spalovacího prostoru kotle? Mám podobný problém. Ke kondenzaci dochází v době,…