ZK Zdeněk Klesnil @zdenek.klesnil před 10 roky26.11.2013 18:38:00
kondenzační nebo nízkoteplotní

Přeji hezký den.Prosím o radu při výběru plynového kotle. Na úvod je třeba říct,že plynem jsme topili naposled před 16 lety.Až doposud topíme dřevem.Z důvodu nemoc už to dále nejde.Tehdy jsme měli kotel Destila DPL 30-31.Roční spotřeba byla někde kolem 5000 kubíků plynu. Jelikož máme velkou vilu (12 místností),v otopné soustavě (samotíž) bylo okolo 800 l vody.Nyní po rekonstrukci je v nové soustavě necelých 300l.Dále jsme od té doby vyměnili okna (plast 1,1),bylo provedeno zateplení stropů (polystyren 15cm) a byla udělána nová fasáda z exerlitu )8cm.Nechali jsme si spočítat TZ (22KW).Pro úplnost je třeba ještě říct, že po většinu otopné sezony nám na vytopení domu stačí voda o teplotě 40-45 C. Většina otopných těles (korado) je předimenzována o 1/4 až o 1/3.Potřebujem poradit zda koupit kondenzační kotel nebo nízkoteplotní.Děkuji Zdeněk.