Měření prostupu tepelného skoku zdivem Prorotherm 30 cm

Reklama
JV Josef Vávra @josef.vavra před 9 roky19.08.2014 16:55:00
Měření prostupu tepelného skoku zdivem Prorotherm 30 cm

V nedávných diskuzích o přerušovaném vytápění došlo i na odhad, že růst teploty zdiva při vytápění je pouze povrchový "několik milimetrů do hloubky" viz https://forum.tzb-info.cz/129269-jak-vyk…
Jedna cihla mi ze stavby zůstala, Právě ji testuji. Jedna stěna je od 12:30 vytápěna na 60 st C, všechny ostatní stěny v rámci možností kvalitně zaizolovány. Rozmístění teplotních sond je zřejmé z obrázku před závěrečnou tepelnou izolací bloku. Vyčkáme ještě několik hodin do ustálení, pak se topení vypne. Následně se pokusíme zjištěná data vyhodnotit. https://thingspeak.com/channels/15209

Předběžně je vidět, že teplota před stěnou je od 12:30 60 st C. První komůrka v hloubce 1 cm se prohřála výrazně za 15 minut. Střed cihly začal růst za hodinu a venkovní plocha za 2 hodiny.
Dnes v 9:30 kompenzace slunečního polosvitu pootevřením okna 5 cm, v 11:32 odebrána veškerá boční zateplení a okno zavřeno.

Edit: Data nabrána, zbývá vyhodnotit. Sondy nyní monitorují severovýchodní obvodovou zeď koupelny plochy 2x4m ve výšce 1,5 m, 1,8 m nad terénem z venkovní strany. Občas vstoupí jedna osoba, okno trvale zavřeno (protesty v zájmu vědy nevyslyšeny).

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

Nejnovější příspěvky

23 odpovědí

Zobrazit všechny reakce
Reklama
Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.