Dobrý den,
měl bych dotaz na vysvětlení čl. 11.1.3 ČSN 73 0802. Píše se zde "Požárně neuzavřené prostupy vzduchotechnických zařízení o ploše jednoho prostupu do 40 000mm2 nesmí ve svém souhrnu mít plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou vzduchotechnická zařízení prostupují; vzájemná vzdálenost ost prostupů musí být nejméně 500mm." Dotaz zní, co se přesně myslí 1/100 plochy požárně dělící konstrukce? Viz. na příkladu přiloženého obrázku. V šachtě mám VZT potrubí které odvětrává wc a koupelnu. Šachta je opláštěna protipožárním SDK (ostatní příčky taky SDK, ale ne protipožární). Konkrétně jde o napojení větrání koupelny. Dle mého výkladu článku tvoří v koupelně požárně dělící konstrukci plocha 375/2600 (sv. místnosti), tj. 97500mm2. Poté 1/100 plochy přepočtena na DN je 111. Tedy navržený DN 125 nevyhoví a musel bych mít požární klapku na odvětrání koupelny. Nehledě na to, že osová vzdálenost ventilátorů po vnější straně šachty je menší nežli 500mm tj. pak by požární klapku měli mít oba ventilátory?
Jsou oba případy (plocha/vzdálenost) chápány z normy správně?
Samozřejmě že posunutí ventilátorů dále od sebe by jeden problém vyřešilo, ale toto je spíš modelový příklad pro ilustraci chápání normy.
Děkuji předem za odpovědi.