Prosím o pomoc při výpočtu TZ domu,na kterém je plánována rekonstrukce do stavu--
obvodové zdivo plná cihla šíře 65cm- plánována izolace EPS o tloušťce 25cm
stropy cihlové-klenby-šíře cca 30cm+sádrokartonový podhled včetně izolace minerální vatou o šíři 40cm (Minerální vata ISOVER DOMO PLUS role 200 mm 2x -součinitel tepelné vodivosti-0,038 W/mK)
podlaha -štěrk cca 20cm, podkladový beton 12-15cm, tepelná izolace EPS 25cm -0,035w/mK+ finální vrstva betonu cca 6-8cm.
podlahová plocha otopná-bez příček je 121,5m2
půdoris domu je 9*18,8metru -plocha 169m2
výška stropů bude 2,5m
nepočítá se s obytným podkrovým-střecha nezateplená.
celková plocha oken je jen 15m2 -6komorové+trojsklo-tepelný prostup celým oknem při použití trojskla je Uw 0,88
lokalita pardubice-volně stojící
PS: na dům nemám žádný projekt -podle mých asi nesprávných výpočtů vychází tepelná ztráta objektu na cca 7kw
zároven nemám představu jestli mnou navrhnutá skladba zateplení je dostačující či naopak hodně naddimenzovaná -posunutí "rosného bodu mimo konstrukci"
měl jsem v plánu použít k vytápění objektu elektrické rohože a ve volných chvílích používat teplovodní krb s rozvodem do podlahy(možná s akumulační nádrží cca 200-400litrů)
Předem děkuji všem za rady

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

Nejnovější příspěvky

15 odpovědí

Zobrazit všechny reakce
Reklama
Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.