Dobrý den,
Jakou PPR jste použili pro rozvod teplé vody ?
Běžně se používá PN20, kde wavin udává při 50 leté životnosti a 60°C přípustný provozní přetlak 12,9 bar. PN16 má pak udávaný 10,2 bar.
Cenový rozdíl mezi PN20 a PN16 je minimální, ale PN16 má o 6mm tenčí stěnu a tudíž o 19% větší průřez. Tedy voda "snáze poteče" (napříkald se rychleji napustí vana atp.).
Maximální možný přetlak potrubí je 6 bar (bojler je vybaven pojišťovacím ventilem - zrovna tak samotný bojler je konstruován právě na oněch 6 barů), s tím že doma mám standardně 3,5 bar.
Úplně mi tak nedochází, proč se tedy používají PN20, když jsou prakticky o 100% předimenzované proti maximálnímu možnému přetlaku.
P.S.
Nepatřím k těm, co si myslí, že je něco na věky - já kalkuluji s životností 30 až 40 let a poté v rámci rekonstrukce (koupelny, kuchyně) se bude dávat opět nové vodovodní potrubí a tak mi pořád vychází jako rozumnější použít PN16.
Děkuji
3 odpovědi
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení