Dobrý den,
rád bych se poradil před pořízení FVE na klíč. Ale na te soustavě a zapojení mi hodně věcí nesedí, tím jsem se chtěl poradit.
FVE jsem chtěl na rodinný dům abych pokryl a ušetřil na energiích. Roční spotřeba je 6MWh. Chtěl jsem přebytky ukládat do bojleru 160l o výkonu 2kW, dále něco do bateií. RD je v soustavě 3f a tak mi obchoďák nabídl tyto komponenty o výkonu sestavy 4,32 kWp:
3x PylonTech US2000B - 2,4kWh
1x GoodWe 3600-S-BP
1x GoodWe 5000-DT
1x Wattrouter eco
16x Jinko Solar 270 Wp
Watrouter jsem chtěl na směrování energie do bojleru (celý rok), pak do el. vytápění (cca 1-2m v roce, zbytek vytápění kotel na tuhá paliva) v létě bazenové čerpadlo k filtraci a zbytek běžná spotřeba.
V této sestavě mi moc nesedí střídač a výkon v každé fázi s nabiječem a kapacitou baterii. Příjde mi předimenzována kapacita baterii že mohlo stažit i 4,8kWh.
Uvítám vaše názory a připomínky.
Vím, že skladování energie do baterii je dost nevýhodný způsob uskladnění je vhodnější uskladnění v TUV. Jistič je…
před 6 roky
Ještě se zamyslete nad tím zda akumulátory opravdu potřebujete. Nevím co máte za tarif, jaký máte jistič a kolik…
před 6 roky
Díky za info k alternatívě k watrouteru. Ještě jsem se bavil s technike od dané společnosti prej by to mělo jít…
před 6 roky
6 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení