Dobry den, poridil jsem si krbova kamna s vymenikem GRAND MAX PLUS II s vymenikem, jedna se dvestelety dum po dukladne rekonstrukci zdí, podlah, strechy, se zdemi cca 80 cm. Mam v zaloze samozrejme i elektrokotel PROTHERM vykonu 14 kw, coz je priblizne stejny vykon jako GRAND MAXky. Neskutecne mne vsak trapi ze radiatory kterych je 11 ks sou napul studene pri topeni krbovkama. Ovzdusneni, tlak ani mnozstvi vody nejsou ale pricinou. Naopak elektricky kotel tuhle vyhrevnost zvladne skvele. Akorat se to malinko prodrazi. :o)) Podlahova plocha domu je cca 100 m2 a vysky stropu jsou normalni. Vymenil jsem cerpadlo u ktereho sem se domnival ze spatne rozhani cirkulaci DAB.EVOSTA 40-70/180 ale ani to nejak extra nepomohlo. Kdyz je termostat nastaven na 30 stupnu cerpadlo je zaply porad ale radiatory pouze vlazne, kdyz je termostat na cca 40 stupnich cerpadlo se zapina malo, pak natopi chvili a opet chladnou radiatory. Drevo mam pomerne suche a plamen hodne uspokojivy. Nevim kde je chyba.
28 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení