Dobry den,
prosim zdejsi profiky o radu. Prehriva se mi kotel Dakon dua plus BT na okruhu topeni, musi byt nastaven na nizku teplotu ohrevu, protoze ji nak havaruje, pri nizke tepleote se pouze vypne ohrev, kotel se za pomerne dlouhou dobu dochladi a zacne zase ohrivat. Pri ohrevu TUV do bojleru funguje naprosto spolehlive, (dle plamene jede naplno) tim bych tedy vyloucil zaneseny vymenik. Cerpadlo okruhu topeni je nove, zpetna klapka funguje (i kdyz ji pridrzim rukou plne otevrenou, tak se kotel prehriva. Filtr na zpatecce je cisty. Termoventily na topenich jsem zkotroloval, funguji a jsou plne otevrene, topeni jsou odvzdusnena a nezdaji se byt nejak zanesena vodnim kamenem. Modulace vykonu funguje, kotel pri zvyseni ubere na vykonu, ale ochlazeni je nedostatecne a dojde k vypnuti. Cidlo teploty na vystupu z vymeniku se zda byt take funkcni, detekovana teplota pocitove +- odpovida. Pri revizi servisak jen kroutil hlavou a ze nevi. co s tim. Za kazdy napad budu vdecny.
26 x 30 = 0,78 m3/hod Ve spalném teple je to 10,56 kWh/m3 x 0,78 = 8,24 kW Ve výhřevnosti je to 9,5 x 0,78 = 7,41…
před 5 roky
Dobrý den pane Homolo. Prosím Vás jaký mám příkon plynováho kotle když za 2 minuty spotřebuju 0.026 m3 plynu? Děkuju
před 5 roky
Abychom si rozuměli, měl jsem na mysli pouze hlavice a ne nějaké přehazování ventilů. Jinak prozkoušet funkčnost…
před 5 roky
12 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.