Dobrý den,
uměl by někdo poradit, jestli je toto normální:
Automatický kotel na hnědé uhlí, horizontální bojler 120l dražice, Kotel topí a je v nastavení priorita bojler.
Na kotli nastaveno momentálně 55°C bojler 45°C s hysterezí 5°C. Stane se to, že po nahřátí bojleru na oněch 45°C čerpadlo TUV vypíná a zapíná se čerpadlu UT-doteď vše asi normální, ale bojler, aniž by nikdo bral teplou vodu chladne a to tak, že za 30min spadne teplota na těch 40°C a čerpadlo UT vypíná a najíždí čerpadlo TUV a tak pořad cykluje dokola..
Myslím, že to takto asi nemá fungovat, chyběla zpětná klapka na přívodu do bojleru, tak jsem ji tam nechal dodělat, bohužel výsledek pořád stejný. Vypadá to tak jakoby čerpadlo UT po rozjezdu "ochlazovalo" bojler, ale netuším v čem je zrada. Zapojení kotle kresleno "na koleně" posílám v příloze. Za každý popud co je třeba zlepšit předem děkuji