Rubriky:
Dobrý den. Jeden dotaz na kominíky a nebo zkušené kotelníky.
Mám AK+ komín vložkovaný nerezem a jednu nejasnost. V komíně je tenká vrstva jemného prachu (odhadují trvale 2 - 3 mm) - žádné saze nebo dehet. Máte za to, že je vhodnější udržovat komín čistý a pravidelně jej vymetat od tohoto prachu nebo tam tu slabou vrstvičku nechávat.
Jde o to, že ekonomická stránka věci provozu aut. kotle vede k nízkým teplotám spalin, které nejsou zdaleka ideální. V praxi mám 70 - 150 °C. Přitom norma uvádí 160 °C + teplota prostředí, což u mne znamená 160 + 20 teplota kotelny = ideální teplota spalin od cca 180 °C. To je teplota, které "nikdy" nedosáhnu.
Mám regulátor komínového tahu a z jeho činnosti je jednoznačně patrné, že nemám problém s nedostatkem tahu (stále reguluje přebytek nastaveného tahu).
Jde o to, že vlivem nízké teploty spalin může velmi pravděpodobně docházet v komínu ke kondenzaci. Kondenzaci nepozoruji - kondenzační jímka s vývodem je trvale zcela suchá a bez jakékoli vlhkosti a i revizní otvor na (studené) půdě na nic takového neukazuje. A teď dotaz(y):
Dojde-li ke kondenzaci a zůstane prach na stěnách, dojde k
1) smáčení prachu a jeho působením (případně uhlíkových složek) i rychlejší korozi nerezové vložky
nebo
2) sice ke smáčení prachu dojde, ale v důsledku regulátoru tahu i jeho opětovného vysušení a proto bude nerezová vložka zcela netknutá
nebo
3) řeším blbosti a je to úplně jinak!? ;-)
Díky předem za všechny smysluplné odpovědí, které mne navedou ke správnému cíli. Hodně zdaru všem.
4 odpovědi
Zobrazit všechny reakceTo je na zadání pro výzkumný ústav. Na jednu stranu tvoří ten popílek určitou ochrannou vrstvu která chrání komínový průduch. na druhou díky zmenšení průměru a zvýšení drsnosti spomaluje proudění a snižuje komínový tah.
Jinak - Komín se čistí proto, aby byl zachován jeho komínový tah a omezení zanešením by nemělo ovlivňovat činnost kotle.
Komín se čistí proto, aby se z něj odstranily látky, které by mohly způsobit a nebo podporovat jeho vyhoření. Předpis říká, že by měl být komín pro pevná paliva čistěn 3x do roka při trvalém užívání a nejméně 2x při sezonním. Z toho minimálně jednou kominíkem.
JD Jaroslav Dítě @jaroslav.diteObecných informací o čištění jsem si vědom. Máte pravdu s výzkumem i s tím, že hrubší povrch zpomalí zplodiny. Nicméně pokud mám dostatečný tah, tak to může pomoci ohřívat komín (?).
I když je ocel korozivzdorná je je to především k atmosférické k té mezikrystalické nebo bodové (PITTING) už je to horší. Každopádně voda dělá výluh a třeba se sírnatými zbytky nebo jinýmí vytváří kyselinu sice slabou ale vytváří. Uhlík jako takový nevadí.
http://www.italinox.cz/plechy/charakteri…
Nevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení
Přihlášení
nebo se přihlaste emailem
Nemáte účet?
Vypadá to, že nejste přihlášen
Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.
Technická podpora
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.