Dobry den, rad bych se poradil co by mohlo pomoci s rosenim oken v zimnich mesicich? Jedna se o velke okno slozene ze 6 dilu 60x90cm s nasledujicima vlastnostma uvedenyma na strankach dodavatele:
Okno Uw = 1,4 W/(m2 . K)
Sklo Ug = 1,1 W/(m2 . K)
Rám Uf = 1,5 W/(m2 . K)
Pri minusovych venkovnich teplotach se okno kompletne orosi tak, ze tece voda po zdi a pokud je lehce nad nulou, tak se orosi pouze rohy oken. Jedna se o 2. topnou sezonu. Dle developera je to vlhkosti v byte, kterou nameril okolo 60% v dobu, kdy je vlhkost nejvyssi (rano). Dle tohoto mereni se vlhkost v pokoji (loznice) pohybuje okolo 50-60%. Zadna plysen se zatim nikde netvori. Jeste asi dulezite uvest, ze se jedna o stresni okno a v mistnosti je podlahove topeni. Jedine co pomuze, je nechat okno pres noc pootevrene.
Je vlhkost 50-60% opravdu prilis vysoka? A ma okno parametry, ktere vyhovuji dane instalaci?
Byt se pravidelne vetra a nyni jsme jeste dokoupili pasivni lapac vlhkosti ale netusim, zda je to dostacujici nebo problem muze byt jinde.
Diky
Jojo, je to vetracka. Zatim jeste zkousim vetranim a pasivnim lapacem snizit vlhnoat. Pokud nepomuze, budu znovu resit…
před 5 roky
ta jedinna se chova jak bych cekal - tedy kondenzace kolem ramu. ja bych nezavrhoval moznost, ze zbytek toho zaskleni…
před 5 roky
Je to větračka a tam panují jiné poměry a navíc se tam mohlo i větrat.
před 5 roky
6 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.