Dobry den,
chtěl bych vás poprosit o radu ohledně řešení problému se zasuvkava v koupelne v paneláku. Po připojení nové sušičky jsem si všiml, že na jednom mistě v bubnu sušička lehce probíji (asi malé napětí).
Zjistil jsem že je po rekostrukci byly do zasuvky přivedeny 3 vodiče, ale zapojeny jsou jenom 2, L a N. PE je všude v zasuvkách připojený, ale zřejme nezapojený a ani nepřivedený k rozvaděči). V rozvaděči není chráníč.
Moje otázka je: Mohl bych v zásuvce připojit modrý vodič na ochraný kolík a pak na pravou zdiřku (udělat z toho zpátky TN-C)? Zdi se mi nechce rozbíjet, abych zjistil co kde je špatně. Dal bych za to ještě chránič do zasuvky.
díky moc za rady.
P.
Pokud ten zelenožlutý není přivedený do rozvaděče, jedná se patrně o vodič ochranného pospojování, který bude někde…
před 5 roky
Při rekonstrukci Vám zřejmě správně natahali 3 vodičové rozvody pro TN-S. Je mi ale záhadou, proč nepřidali i proudový…
před 5 roky
diky za odpovědi, mam elektro vzdelání ale naposled jsem to řešil u maturity, delam přes 20 let jinou profesi, takže…
před 5 roky