Dobrý den,
v RD nám projektant navrhl skladbu izolace podkroví viz. obrázek. Chtěl bych ale parozábranu umístit až těsně pod SDK a na stropě pod kleštiny - na obrázku červeně. Je to takto možné udělat? Izolace by byla jen na krokvích. Prostor pod hřebenem bych chtěl využít jako sklad sezóním věcí. Samozřejmě počítám se 100% těsností parozábrany včetně vlezu pod hřeben - "půdu".
Udělat utěsněnou parozábranu přes kleštiny (9x) a vazník co podpírá krokve mi přijde nereálné
Děkuji za rady.
DV
Ještě lepší by byla fenolická pěna, ale to už je pro mě finančně úplně mimo :) Štítová stěna je z keramické cihly 440.…
před 5 roky
Dobrý den, ten volný prostor tam nevadí, pokud se do něj nebude dostávat vlhkost, protože pak byste musel řešit nějaké…
před 5 roky
Mezi krokvemi už je 16 cm vaty lambda 0,033, pak bude 5 cm EPS lamda 0,031. Pak chci dát parobrzdu, v místech kde…
před 5 roky