Prosím o radu.
V rodinném domku mám zateplený strop v 2.np 40cm minerální vaty, nad tímto prostorem je nezateplená půda. Vstup na půdu je zajištěn schůdky s poklopem, který je tvořen dřevěným rámem a v řezu se skládá ze dvou 3mm silných HDF desek opatřených z pohledové strany bílým nátěrem, mezi kterými je 50mm minerální vaty. V průběhu roku se horní deska zkroutila a jsou na ní tmavé mapy. Poklop byl vyměněn za nový, ale během 14ti mrazivých dní vypadá poklop stejně jako původní. Sám jsem si spočetl na stránkách u-wert.net, že při této skladbě poklopu dochází v zimním období ke kondenzaci pod horní deskou. Dále jsem kontaktoval odborníka, který provedl přepočet v programu Teplo 2015, kde se riziko kondenzace neprokázalo. Můžete mi někdo prosím poradit, jak je to doopravdy? Jsem sice laik, ale můj výpočet odpovídá stavu poklopu. Jedná se o schody Dolle F30.
Mnohokrát děkuji
Taky mě překvapila "protipožárnost", ale je na to certifikát... Typ schůdků je Dolle F30, mám verzi se…
před 5 roky
Zdravím, výpočetní program nemám dnes po ruce, jedině až zítra, ale k tomu bych pak potřeboval vědět přesně složení…
před 5 roky
Děkuji za reakci. Přesně ke stejným závěrům jsem došel i já. Bohužel poklop je certifikovaný jako protipožární a…
před 5 roky
7 odpovědí