Zdravim,
zjistil jsem (teď jak se ochladilo), že máme zaseklý trojcestný ventil v kotli Geminox THRI se zásobníkem TUV - místo do topení honí čerpadlo vodu skrz zásobník.
Pokud vypnu topení (měsíčkem na termostatu) a zahájím odběr TUV tak ventil přepne na zásobník (bílá páčka na ovládání ventilu na fotkách je dole a nejde posunout nahoru) a nahřívá TUV. Pokud vypnu přípravu TUV a zapnu topení, tak ve ventilu cvakne, bílá páčka zůstane dole, ale jde volně posunout nahoru a zase spadne dolů.
Usuzuji z toho, že el. ovládání je v pořádku ale nefunguje mechanická část, zřejmě je zaseklá v režimu ohřívání TUV a když el.magnet (?) uvolní tlak, neposune se do druhé polohy.
Otázka, jak lze sundat ten el. pohon ventilu? Abych ho zkusil rozhýbat?
Už se mi to podařilo, pohon funguje (není tam el. magnet, ale motor a vačka), je to Honeywell vc4013-02.
Vlastní ventil je zaseklý - otázka další - asi je nutno při výměně toho ventilu vypustit vodu z okruhu?
jh