Zdravím,
máme U22 předělanou na automat a černý hrášek. V zimě si termostat v domě uzavírá ventil do systému tak nás tento problém netrápi.
Ale teď když ještě automat nepouštíme a přitápíme ráno a večer dřevem tak ventil zůstává otevřen a z bojleru po vychladnutí kotle utíká teplá voda nahoru do systému. Máme tedy bojler ke kotli na kulovém ventilu zastaven a ohříváme nočním proudem.
Topenář to připojil tak že přívod do bojleru je od kotle vyspádovaný a proto mi prosím někdo vysvětlete jak je možné že voda proteče naopak.
Celý systém je samotížný bez čerpadel.
Zpětnou klapku mi nedoporučil protože by ji údajně neprotlačil.
Je to 120 dražice s 3/4 přívodem, na příští sezónu plánujeme dát nový 120 bojler ale s 1" přívodem a na výkresu jsem se díval že má přívody o 10cm výše než stávající takže ještě lepší spád.
Děkuji za vysvětlení této ,,anomálie" a možné návrhy řešení.