Dobrý den, obracím se s prosbou o radu ohledně vypadávajícího proudového chrániče. Nahodile mi novostavbě RD vypadává proudový chránič (typ OEZ 40A). Revize proběhly bez problému - reálně kontrolováno. Nejčastěji vypadává v noci, dnes po dlouhé době (3 týdny bez výpadku) i v průběhu dne - výpadek několikrát během dne. (cca 15x)
Současně s tím vypadává proudový chránič i ve 2-3 sousedních domech. Vše samostatně stojící stavby, venkovní rozvaděč má každý svůj.
Řešeno s elektrikářem od Eonu- u nich údajně bez problému. Žádný nápad čím by to mohlo být neměl.
Všichni máme obecní internet a tv - vedeno jedním kabelem do domu. Nicméně zde je zarážejicí, že ostatni sousední stavby nevypínají.
V případě potřeby detailů dejte prosím vědět.
revizak vetsinou pokud nenajde vetsi problem tak vezme penize a odchazi. ČSN 33 2000, napriklad uvadi, že porucha…
před 4 roky
Petře, moc Vám děkuji. Máme alespoň další možný směr co prověřit. Bobe, nejsem elektrikář, nicméně revize…
před 4 roky
ja hlavne povazuji el. instalaci v RD s jednim centralnim chranicem za zmrsenou a troufam si tvrdit ze neni v souladu…
před 4 roky
12 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.