Zdravim vsechny,
pred casem jsem resil nefunkcni cirkulaci TUV, ted je problem podobny i kdyz v jinych podminkach.
1. Pasivni dum, Nilan VP18EK9, cirkulace TUV
2. prizemi koupelna sousedi s tech. mistnosti + kuchyn vzdalena cca 10m od tech. mistnosti
4. 1. patro - koupelna + WC nad tech. mistnosti
5. cirkulacni cerpadlo Wilo star-z Nova
6. zpetnou klapku bohuzel nainstalovali pred cerpadlo (nevim, zda je to problem)
7. regulacni ventily pro vyvazeni jsou v kazde vetvi cirkulace (3x)
8. V projektu byl prutokovy ohrivac teple vody v kuchyni, zkousim se bez nej obejit (vim, velka vzdalenost)
9. bohuzel budeme jete dodatecne instalovat smesovaci ventil pro nastaveni vyssi teploty ohrivani v zasobniku TUV, bude tam v sade take zpetna klapka
Jeste nebydlime, ale funkcni zkouska nedopadla uplne dobre, voda se musi odtocit a po cca 10 minutach tece opet vlazna, asi se nekde micha, nevim. Cerpadlo neni slyset, ze bezi, ale po nejake dobe jsou regulacni ventily docela teple (cerpadlo ma max. vykon 0.40 m3/h, takze to asi chce cas).
Budou vadit dve zpetne klapky ? Mam se pokouset vyladit system nebo mam radeji dat do kuchyne ohrivac (mam strach ze spolehlivosti).
Dekuji predem za pripadne komentare.